Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:36 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Наружное освещение


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ксенон
новичок

Сообщений: 2

 

Наружное освещение

02 декабря 2007 г., 14:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Срочно необходим проект наружного освещения.Делаю впервые готов меняться!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

And
гость

 

Re: Наружное освещение

03 декабря 2007 г., 00:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Та же проблема....
От каждого ТП запитанно пять-шесть улиц по 5-6 опор (пролет метров 20-30). Светильники 250 Вт просят через опору. Достаточно? (Есть ли норамтив?)
Линия освещения прокладывается СИПом совместно с ВЛ-0,4 кВ голыми проводами. На всех опорах по 1-2 отпайки к домам. Где проложить СИП и поставить светильники над/под ВЛ-04кВ?
Т.о. на каждой линии будет 15-20 светильников по 250 Вт (ДРЛ). Как включать освещение? Фотореле на ТП или первой опоре? Если есть возможность скиньте схемку...

А уж если подобный проект...

email

far_cry
специалист

Сообщений: 129

 

Re: Наружное освещение

03 декабря 2007 г., 14:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2and
Есть типовой Арх.№ 21.0003
"Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0,4кВ на существующих железобетонных опорах ВЛ 0,4кВ с неизолированными проводами"
там нарисованно что сип под голым идет.
Установка светильника это уже по месту, в принципе на верх может не получиться, да и зачем провода на верх тянуть, внизу рядом с кронштейном СИПа прикрутят хомутом и нормально.
с освещенностью хуже, есть СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, и СН 541-85 инстукция по проектированию нар. освещения городов поселков,
И соответственно хватит или нет зависит от категории улицы и параметров светильника, высоты установки, ДРЛ не делал по этому не скажу, а ДНаТ, в принципе хватилобы для 2 лк.
Установка фотодатчика зависит от требований, у нас в ТУ пишут где шкаф установить, шкафа начинку сам выбираеш в зависимости от схемы управления, если улицы отдельно должны подкл то несколько шкафов если все в месте то одного хватит ШНР он под один фидер до 100А.

Мы часто обращаемся к слову из трех букв, и буква "У" там посередине.

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Наружное освещение

03 декабря 2007 г., 14:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ксенон:
Также Вам поможет каталог
Линейная арматура для самонесущих изолированных проводов до 1кВ
"ENSTO"
скачать можна здесь
http://tipovoy-proekt.ru/catalogi.html

также смотрите типовики по ВЛИ на страничке
http://tipovoy-proekt.ru/vli04.html

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Ксенон
новичок

Сообщений: 2

 

Re: Наружное освещение

03 декабря 2007 г., 18:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нее даже похожего ничего нет.По наружному вообще 0.Даже не знаю что и как там правильно оформлять.

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Наружное освещение

03 декабря 2007 г., 21:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2And:

.о. на каждой линии будет 15-20 светильников по 250 Вт (ДРЛ

не более 20шт на фазу и не более 2кВт ..

на счет хватит или нт, то надо смотреть норматив СНиП-II-4-76 там в конце таблички есть в зависимости от типа проезжо-пешеходной части ...

emailicq: 380411053

far_cry
специалист

Сообщений: 129

 

Re: Наружное освещение

04 декабря 2007 г., 09:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ксенон
ну тогда ГОСТ 21.607-82 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ посмотрите, конечно не совсем то, но представление дает.

Мы часто обращаемся к слову из трех букв, и буква "У" там посередине.

email

Гость
гость

 

Re:

05 декабря 2007 г., 12:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос к профессионалам: есть ли типовые проекты для ВЛИ на стальных опорах (типа ОС-0,4-10). Понятно, что подвес кабеля и его тяжения аналогичны, но есть же еще расчет опор...

email

And
гость

 

Re:

13 декабря 2007 г., 01:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Типовой Арх.№ 21.0003 про существующие опоры (в моем случае опоры заменяются на новые). В типовом полно оттяжек... а зачем они нам?
Неужели нет типового про совместную подвеску неизолир ВЛ 0,4 кВ и СИП (для освещения)?
Или потребовать заменить неизолир на СИП? Заказчик плачет, ибо администрация дает денег только на линию освещения....
Нет ли у кого типовых ЛЭП 00.14 и ЛЭП 00.12 (предпочтительнее).

email

Гость
гость

 

Re:

03 июля 2009 г., 15:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто знает подскажите!
Проектировщик закладывает на ВЛИ ул. освещения СИП2А-3х35+1х50 мм.кв, на вопрос нафига столько много - ссылается на отсутствие в типовике сечения менее 35 мм.кв, а рассчитывать мех. прочность лень - типа. Подскажите как наставить проектировщика на путь истинный. По потерям и 16 мм.кв "за глаза" проходит.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re:

03 июля 2009 г., 19:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
По потерям и 16 мм.кв "за глаза" проходит.
Смотрите ПУЭ табл.2.4.1

email

Ежич
специалист

Сообщений: 65

 

Re:

06 июля 2009 г., 19:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А расчет тяжения и механической прочости - чистый сопромат насколько я представляю. А нормальный электрик забывает его сразу после 2-го курса.

email

Шматко
специалист

Сообщений: 91

 

Re:

11 июля 2009 г., 16:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Много проектов встречал на СИП2А 3х25+1х35 неужели все ЛАЖА ???

-

email

andrey357
профи

Сообщений: 1389

 

Re:

13 июля 2009 г., 11:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проектировщик закладывает на ВЛИ ул. освещения СИП2А-3х35+1х50 мм.кв, на вопрос нафига столько много - ссылается на отсутствие в
На заре СИПа была такая феня. Чтобы было дешевле и прочнее, был такой СИП 3*35+1*54 (именно 54!!!) Этот голый нулевой провод шел как трос для подвеса. чуть ли не со стальной жилой....

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re:

13 июля 2009 г., 11:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Шматко:
Не лажа, все зависит от района по гололеду. См т.2.4.1 ПУЭ.

2andrey357:
Не могу не поспорить, многие заводы и до сих пор продолжают выпускать нулевую несущую жилу сечением 54,6 (именно 54!!!) именно 54,6
И не смотря на то что в ГОСТ Р 52373-2005 выпуск нулевой жилы сечением 54,6 был ограничен до 2008 г. Заводы настояли на том, чтобы провели соответствующие испытания нулевой жилы (ну ясное дело оборудование было настроенно на выпуск проводов с этим сечением) и в ГОСТ были внесены изменения и сейчас нулевая несущая жила сечением 54,6 как и раньше актуальна.

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re:

13 июля 2009 г., 13:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:
И я счтаю, что это правильно. И не только из-за мех. прочности.
Когда мы подключаем светильники мы их распределяем по фазам, и считаем как 3_х фазную нагрузку. Но ведь ДРЛ на 380 В нет (или я ошибаюсь?), значит ноль д.б. гораздо большего сечения чем фазы.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

OHEMS
гость

 

Re:

13 июля 2009 г., 22:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а вот реалии жизни: Жилу 54,6 плохо принимают в цветмет. Впарить остатки уже трудно все приемщики знают.

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re:

14 июля 2009 г., 04:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Получил для 10 опор уличного освещения ТУ от Горсетей на СИП2А 3х25+54,6 - ближнее Подмосковье. Сетевикам виднее что им лучше.

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru