Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:02 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Обдув ТЭНов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Обдув ТЭНов

29 ноября 2007 г., 10:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, может кто знает с какой мощности ТЭНа надо делать принудительный обдув? Если нормативный документ по этому поводу. Спасибо

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Обдув ТЭНов

29 ноября 2007 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kirov:
Врядли есть такой документ. В каком качестве ты хочешь использовать ТЭНы? Те, которые обогревают воздух (калориферы) без вентиляторов не используются. Там, где делается местный обогрев (как, например в птичниках - брудер) применяются маломощные ТЭНы - до 1 кВт. В любом случае, имхо, если ТЭН нагревает свою оболочку до красна - его обязательно нужно обдувать.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

ProEl
ученик

Сообщений: 20

 

Re: Обдув ТЭНов

29 ноября 2007 г., 11:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если китайский кипятильник в воду не втыкать...
Вопрос-то к пожарникам. Впрочем, - какие ограждающие конструкции (материал), какой воздухообмен в помещении, должен знать отопленец. Степень нагрева внешней поверхности ТЭНа больше зависит от его конструкции, чем от мощности.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Обдув ТЭНов

29 ноября 2007 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТЭНы есть разные: для работы в воздухе с обдувом и без обдува, для работы в жидких средах (минеральное масло, вода и т.д.). Для какой среды вам нужен ТЭН, такого типа и надо применять. На них был ГОСТ.

email

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Re: Обдув ТЭНов

29 ноября 2007 г., 12:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
ТЕНы в электрокалориферах вентустановок. То есть обдув нужен в любом случае, внезависимости от мощности ТЭНов? Просто знаю контору, которая проектирует так, что обдув осуществляеться только если ТЭНы мощнее 30кВт

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Обдув ТЭНов

29 ноября 2007 г., 12:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kirov:
ТЕНы в электрокалориферах вентустановок А ка по другому? Если есть вентилятор и ТЭНы, то помещенные в один воздуховод в любой комбинации (ТЭН-вентилятор или вентилятор-ТЭН) ТЭНы будут обдуваться.
Какой тип калорифера? У меня были СФО - на мет. оболочке ТЭНа аллюминиевые шайбы-радиаторы. Блокировки на включение ТЭНов при выключенном вентиляторе не было. И однажды я собрал килограмма два чистого, блестящего, застывшего в разных причудливых формах, аллюминия.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Обдув ТЭНов

29 ноября 2007 г., 13:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ЕНы в электрокалориферах вентустановок. То есть обдув нужен в любом случае, внезависимости от мощности ТЭНов? Просто знаю контору, которая проектирует так, что обдув осуществляеться только если ТЭНы мощнее 30кВт
А при мощности до 30 кВт отбор тепла осуществляется естественным притоком воздуха? А каким образом регулируют мошность ТЭНов? Они ведь подключены сразу на номинальное напряжение и требуют для нормального охлаждения определённой скорости проходящего воздуха...

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Обдув ТЭНов

29 ноября 2007 г., 23:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТЕНы в электрокалориферах вентустановок

тэны разные бывают. вот зачем они там? бывает ставят на обогрев жалюзей и включают на мин 3-5 перед их (жалюзи) открытием. не знаю какие должны быть жалюзи что бы поставить тэн на 30 и более кВт, но думаю что его обдувать даже в этом случае надо.

emailicq: 380411053

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Обдув ТЭНов

30 ноября 2007 г., 09:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
бывает ставят на обогрев жалюзей Для чего?
Я фантазирую: Зимой, после окончания рабочей смены, вырубают приточку. Жалюзи закрываются. За ночь они бледеневают и утром перед пуском приточки врубают ТЭНы, чтобы привод жалюзей не сгорел? Рабочие пол-дня мёрзнут, к вечеру цех прогревается и всё сначала?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

LONworker
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Обдув ТЭНов

30 ноября 2007 г., 13:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, может кто знает с какой мощности ТЭНа надо делать принудительный обдув? Если нормативный документ по этому поводу
Думаю, что от 17 кВт обдувчик надо, насчет нормативки не знаю. Блокировку включения делаю по датчику перепада давления на вентиляторе. Регулировка посредством симисторов для нижних ступеней и контакторами для верхних. Отличные блоки есть у Regin: TTC и TTS. Обдув после отключения минуты на 2-3.

Закон Мэрфи. Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее.

emailicq: 164981052

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Обдув ТЭНов

30 ноября 2007 г., 15:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2LONworker:
Ребята, я что-то не догоняю! Калорифер это прибор у которого есть ТЭНы и вентилятор. Конвектор - это только ТЭНы (обычно в масле). Если речь идёт о калорифере (ТЕНы в электрокалориферах вентустановок), то о каком ещё обдуве можно рассуждать?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

LONworker
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Обдув ТЭНов

30 ноября 2007 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


о каком ещё обдуве можно рассуждать?
ВОТ У этих грелок несколько ступеней. Я как-то делал шкафчик с 2мя такими в одном канале: 1 - 90кВт, а 2 - 45. Обдув нужен после выключения установки, т.е. при нажатии кнопки "Стоп" отключаются ТЭНы, а вентилятор еще крутится порядка 2-3 минут. Если этого не сделать, то велика вероятность, что для включения придется идти и щелкать ручным термостатом.

Закон Мэрфи. Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее.

emailicq: 164981052

морозный
профи

Сообщений: 306

 

Re: Обдув ТЭНов

30 ноября 2007 г., 17:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


из данных - Канальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 1,5 м/с и максимальную рабочую температуру выходящего воздуха 40°С.


Если этого не сделать, то велика вероятность, что для включения придется идти и щелкать ручным термостатом.

просто домыслы? 120гадусов для ручного надо - не факт что ТЭНы отключенные от эл. снабжения нагреются до таких температур

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Обдув ТЭНов

30 ноября 2007 г., 17:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2LONworker:
Вот теперь понял для чего обдув и согласен, что он нужен. Понятно, что до 15-10 кВт его, имхо, можно не делать.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

LONworker
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Обдув ТЭНов

30 ноября 2007 г., 17:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Канальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 1,5 м/с
Вот поэтому-то я и блокирую нагрев ТЭНов с датчиком перепада давления на вентиляторе, т.е. обеспечиваю включение ТЭНов, только после гарантированного запуска вентилятора, а не по факту включения контактора вентилятора.

просто домыслы? 120гадусов для ручного надо - не факт что ТЭНы отключенные от эл. снабжения нагреются до таких температур
Может быть и домыслы, но проверять желания никакого не возникало.

Вот теперь понял для чего обдув и согласен, что он нужен.

Закон Мэрфи. Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее.

emailicq: 164981052

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru