Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:58 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Проектирование банков


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Проектирование банков

25 ноября 2007 г., 17:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Никогда не занимался проектирование сих учреждений.Читаю сейчас ВНП-001-01 и никак не могу понять,что это за особая категория,вернее как и куда её подключать,тоже с АВР или может как то по-другому?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Проектирование банков

25 ноября 2007 г., 18:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


подключать,тоже с АВР или может как то по-другому? тоже с АВР только третий независимый источник еще нужен ДГУ наример и конечно два ввода от двух других независимых источников.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Проектирование банков

26 ноября 2007 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не когда не проектировал банки.
Но наблюдая вижу, сейчас филиал какого нить банка почти в любом здании - жилом, общественном, мазазине и тд.
Как там с категорией эл. снаб. дело обстоит? Врядли там ДГУ и АВР - скорей всего все запитано кабелем с ВРУ дома + ИБП на сервак.
Кто сталкивался?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Проектирование банков

26 ноября 2007 г., 12:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Категории надёжности в соответствии с ПУЭ п. 1.2.17 - п. 1.2.21.
ВНП требует разделения на... (см. п.11.5 ВНП). Там вроде всё просто. Перечень I и I особой в п. 11.3-11.4.

Своими (моими) словами, структурная схема выглядит так:
Два ввода от разных ТР. В голове схема креста, из под неё две (рабочие) секции шин питающий потребителей II категории;
Два ввода от разных ТР + ещё один от ДГ. В голове АВР (скорее двойной) и одна секция шин питания потребителей I и I особой категории. Это шины системы СГЭ;
С шин СГЭ питаются, через ИБП, шины системы СБП.

Удачи Вам
Эл

Плету сети и ерунду всякую

email

Дмитрий
гость

 

Re: Проектирование банков

26 ноября 2007 г., 12:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Читаю сейчас ВНП-001-01
Если не ошибаюсь, то это внутренний документ Сбербанка.
И на другие банки (ВТБ и пр.) он не распространяется.
По идее, у них (у больших банковских сетей) должны существовать свои внутренние требования (документы, инструкции).
Делали 3-этажный банк. На весь банк поставили 2-секционное ВРУс блоком АВР с отключением части нагрузки (кондиционеры) при аварии 1-го из кабелей.
ДГУ не было.
В СП 31-110-2003 про особую категорию ничего не сказано.
Но если в этом ВНП написано про эту особую категорию, то
тоже с АВР только третий независимый источник еще нужен ДГУ наример и конечно два ввода от двух других независимых источников.

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 958

 

Re: Проектирование банков

27 ноября 2007 г., 13:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ВНП 001-01 - это внутренний документ даже и не Сбербанка, а Центрального банка Российской Федерации. (почувствуйте разницу)

И даже там есть пункт: "При капитальном ремонте и реконструкции объем требований данных норм устанавливается заданием на проектирование исходя из конкретных условий"

email

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: Проектирование банков

28 ноября 2007 г., 11:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Ты знаешь по факту бывает по разному:
бывает 3 категория и ИБП на сервак
бывает 1 два ввода
бывает 1 особая...
Все зависит от бютжета, хотя в банковских требованиях прописаны потребители с разбивкой по категориям - в основном 1 и 1 особая.

Как-то согласовуют с нацбанком...

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru