Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:49 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / УЗО вместо пакетного выключателя


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

УЗО вместо пакетного выключателя

24 ноября 2007 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте. У знакомых сгорела квартира из-за замыкания в телевизоре. Электрик на работе посоветовал установить УЗО вместо пакетника. Установили. 40А, 30мА. Прошло полгода. Недавно приходил электрик ЖЭКа менять счетчик и сказал что толку от такого УЗО нет. Его лучше поставить на трехпроводную линию, которую я хочу провести на новую электроплиту. Старая проводка двухпроводная. (дом без э/плит).
Кто прав? И ставится ли вообще УЗО для защиты от пожара? и если да, то какое?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Влад
гость

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

24 ноября 2007 г., 21:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Некоторые виды УЗО - те, у которых ток утечки более 30мА, только противопожарную функцию и выполнеъяют, но это в квартирах с заземлением. В квартире без заземления, пожалуй, электрик прав, если говорить о противопожарной функции. Однако, УЗО, с током 30мА, защищает человека, попавшего под напряжение, в случае пробоя на корпус. Поэтому переносить Ваше УЗО – незачем. А защищать Вашу новую линию оно будет и с этого места. Более того, при значительной утечке на новой линии, это УЗО выполнит также и противопожарную функцию. Однако, одно УЗО в квартире – это достаточно, но неудобно: отключившись, оно обесточит всю квартиру. Поэтому, если есть деньги на переделку сети, то стоит одно УЗО с током 30мА, поставить на цепи, идущие на кухню, а второе, такое же – на всю остальную квартиру. Однако, УЗО НЕ ЗАМЕНЯЕТ автомат (АВ). Поэтому, установка УЗО не исключает необходимость установки соответствующего АВ. Если денег мало – оставьте все как есть.

email

DONA
гость

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

25 ноября 2007 г., 01:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Вы не можете ставить электроплиту на дом с газовыми плитами.
1. Ваши сети не предусматривают нагрузку электроплиты,
2. У Вас тариф высокий для потребления эл.энергии, в домах с эл.плита другой тариф,
3. Вы создаете таким образом пожароопасную ситуацию не только для себя, но и на весь стояк...

email

Гость
гость

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

25 ноября 2007 г., 03:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2DONA:
Газа не было около 5 лет, сейчас опять появился. Как Вы думаете сколько за это время было установлено э/плит.
3 года назад отключили горячую воду. Сколько за это время добавилось титанов и прочих водогреек.
Кто мне интересно запретит установить э/плиту комбинированную с газом.
И как можно заставить людей не пользоваться электроплитами куплеными ранее.
Это вопросы не требующие ответа.

2Влад Т.е. перед узо можно установить АВ и этого пока будет достаточно. Я правильно понял?

email

Гость
гость

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

25 ноября 2007 г., 06:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вернемся к началу вопроса.
Сгорел телевизор. Посоветовали поставить УЗО. типа, если бы было УЗО - квартира бы не сгорела. Ерунда. Посмотрите на вилку телевизора, посмотрите на свои сети (вы говорили, что они старые и двухпроводные).
Т.О. УЗО вас и не спасло бы, необходимо менять всю внутреннюю сеть . А без этого - установка УЗО - просто трата денег и очковтирательство.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

25 ноября 2007 г., 07:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Посоветовали поставить УЗО. типа, если бы было УЗО - квартира бы не сгорела. Ерунда. Вот именно. Судя по всему квартира сгорела из-за короткого замыкания в проводке сначала ТВ а потом и квартиры. А УЗО не защищает сети от перегрузки именно поэтому после него нужен автоматический выключатель (между нагрузкой и УЗО ес-сно) либо ставить дифавтомат это два в одном.посмотрите на свои сети (вы говорили, что они старые и двухпроводные). А при чем тут заземление? УЗО включается в фазу и ноль и реагирует на утечку тока в фазном или нулевом проводе (читай плохую изоляцию или прикосновение при чем не обязательно другой рукой держаться за землю УЗО все равно должно сработать иначе оно неисправно). Так что толк от него будет. Другое дело что корпуса проводящие без заземления будут и при определенных условиях через них может ударить током либо вообще УЗО будет срабатывать.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Влад
гость

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

26 ноября 2007 г., 03:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А без этого - установка УЗО - просто трата денег и очковтирательство.
Другое дело что корпуса проводящие без заземления будут и при определенных условиях через них может ударить током либо вообще УЗО будет срабатывать.
Прошу прощения за грубость, но … Впрочем, повторю то, что вроде должно быть известно как «Гостям», рекомендующим что-то, так и «профи»: УЗО, с током 30мА, защищает человека, попавшего под напряжение, в случае пробоя на корпус. УЗО на ток до 30мА в обычной двухпроводной сети служит дополнительной мерой защиты. Оно ограничит время пребывания человека под током, в случае пробоя изоляции, своим временем отключения: max – 0, 3сек.
При отсутствии заземления ложных срабатываний быть не может: нет цепи. Она появится, когда человек коснется поврежденного места. При отсутствии УЗО, в этом случае, время нахождения человека под током, и величина тока могут быть бесконечно большими. А при наличии УЗО, в зависимости от величины тока, проходящего через человека, время срабатывания УЗО будет тем меньше, чем больше ток. Для УЗО 30мА это от 0,04сек (и менее) при 150мА до 0,3сек при 30мА. Однако, по моим наблюдениям, реально – время еще меньше. В цепи последовательно установленных АВ и УЗО, при К.З. на землю, АВ не шелохнется, настолько быстро сработает УЗО. Разамеется, К.З. на N, как и перегрузку, УЗО «не заметит». Поэтому и нужен АВ.
Т.е. перед узо можно установить АВ и этого пока будет достаточно. Я правильно понял?
Нет. И да. Все, что я писал – это рассуждения «вообще». Чтобы правильно сказать, что можно сделать, следует знать Вашу сеть. Все, что написала госпожа 2DONA – правильно. Но и в Вашем ответе есть какая то логика. Однако, вне зависимости от Ваших желаний, есть возможности сети. Попробую обьяснить. У меня вводной АВ – 40А. Если зимой, когда включен кондиционер (18А), я включу накопительный бойлер (10А), то купаться сразу не пойду: вода холодная, а проточник – 25А. Минут через 15 – 20, когда вода будет градусов 18-20, я отключу бойлер и воспользуюсь проточником. Иначе я рискую необходимостью выскакивать из ванны, чтобы поднять АВ. Но это в моей власти, т.к. все в моей квартире. В Вашем же случае, все потребители включаются вне связи друг с другом. Более того, я не уверен, что АВ, стоящий на Вашей магистрали, имеет тепловой расцепитель. Т.к. кабель старый, то его оболочка горит неплохо. Лет 20 тому, сгорел соседний дом. Вроде строители, работавшие на последнем этаже, сваркой перегрузили сеть. Дом был каменный, 6 этажей, 9 подъездов. Сколько людей в одночасье лишились всего. К счастью, никто не погиб.
Вернемся к вашей сети. Если я правильно понял, у Вас перед счетчиком стоял пакетник, который Вы заменили на УЗО. Не ясно, как это можно сделать, т.к. пакетник, а теперь УЗО, должны быть опечатаны. Впрочем, не мое дело. Допустим, Ваш дом – 70-х годов. Тогда, если я правильно помню, в квартиру вводили около 9-и кВт (2 АЕ1031 по 20А). Я бы сделал так: вернул на место пакетник, а, после счетчика, в своем щитке, поставил АВ 40А, за ним – УЗО 40 (63)А, 30мА (российские нормы рекомендуют брать УЗО с номинальным током, большим, чем защищающий его АВ). Дальше – Ваши АВ.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

26 ноября 2007 г., 07:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
При отсутствии заземления ложных срабатываний быть не может: нет цепи.
Прошу прощения за грубость, но … бывает, и часто.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

26 ноября 2007 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
УЗО, с током 30мА, защищает человека, попавшего под напряжение, в случае пробоя на корпус. на какой корпус заземленый или нет все-таки?
2Rustmaker:
прав бывает такое.
А то я стоя на стремянке дюраль с резиновыми башмаками и площадкой на бетонном полу случайно задел за нулевой проводник в 2-х проводной цепи имел отключение УЗО и тем более Вы сами говорите о том же о чем и я написал в случае пробоя изоляции, при этом человек не обязательно должен касаться заземленых предметов он может стоять на проводящем полу и УЗО сработает даже в двухпроводной системе если ток утечки через человека на этот самый пол составит 30мА и более.Тогда при чем в этом конкретном случае заземление? даже если этот пол заземлен , но система то двухпроводная.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

АК
гость

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

26 ноября 2007 г., 15:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
У знакомых сгорела квартира из-за замыкания в телевизоре. Электрик на работе посоветовал установить УЗО вместо пакетника.
Электрик на работе не прав в данном конкретном случае замыкание внутри телевизора, за понижающим трансформатором телевизора, у Ваших знакомых не сработал и групповой АВ, не сработало бы и УЗО Установили. 40А, 30мА. Прошло полгода. Недавно приходил электрик ЖЭКа менять счетчик и сказал что толку от такого УЗО нет.
В отношении защиты от возгорания внутри телевизора электрик прав, но в целях противопожарных и электробезопасности при ухудшении изоляции проводки в этом узо есть смысл. Его лучше поставить на трехпроводную линию, которую я хочу провести на новую электроплиту. На плиту поставте еще одно узо, затраты по сравнению с новой плитой и заменой проводки не так велики
Посмотрите ГОСТ Р 51628-2000, там на рисунке А.2 - практически Ваш вариант.
C важением АК

email

ozi
модератор

Сообщений: 7054

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

26 ноября 2007 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Телек в TN-C почти всегда заземлен через антенну. Так что утечка в нем сразу выбьет УЗО. Другое дело - вспыхнуть может из-за перегрева чего-то внутри и подхватыванием огня внутренностями. Тут больше производитель отвечает. Снаружи мало что спасет.

emailweb-сайт

Ingvarr_
профи

Сообщений: 218

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

27 ноября 2007 г., 07:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


российские нормы рекомендуют брать УЗО с номинальным токо
а можно ссылку на документ? я такого не встречал

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

27 ноября 2007 г., 11:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ingvarr_:
Я тоже не встречал, всегда было рекомендательного характера это требование

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ingvarr_
профи

Сообщений: 218

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

27 ноября 2007 г., 13:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
все же, где рекомендуют?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

27 ноября 2007 г., 13:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ingvarr_:
Производители в своих рекомендациях по выбору оборудования. Это много раз обсуждалось. Зачем тебе знать где написано это по логике видно. При одинаковых токах - при токе чуть выше номинала - до того как сработает тепловой расцепитель в автомате - через УЗО будет течь ток выше номинала - ничего критичного я думаю, но и хорошего тоже, особенно если учесть что скажем 25А/30мА и 16А/30мА - стоят одинакого.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: УЗО вместо пакетного выключателя

28 ноября 2007 г., 05:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо всем

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru