Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 3:43 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 5х2,5 на освещение!


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

5х2,5 на освещение!

22 ноября 2007 г., 15:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Друзья, прислали чертеж, где к светильникам идет кабель 5х2,5? Как это понимать?
Спасибо!

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: 5х2,5 на освещение!

22 ноября 2007 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Понимать так: трёхфазная пятипроводная линия. Светильники подключаются по-очереди: АВСАВС..., ААВВСС... или АВССВА... Чаще первый вариант. Остальные для зонирования участков в цехах.

email

Влад
гость

 

Re: 5х2,5 на освещение!

23 ноября 2007 г., 00:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да автора, наверное, сечение смутило. Просто линия длинная, падение большое. Я, как-то, магистраль шестеркой (или, десяткой, уже не помню) тянул. Но к светильникам делал отводы 3х1,5. Возле каждого светильника (это в проходе, там светильники были в ряд) ставил распредкоробку. А в зале – одну на 4 светильника. А распределение по светильникам: А, В, С, А, В, С,… и т.д. и в начале – 3 (1х10А), max 3 (1х16А), объединенные рукояткой.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 5х2,5 на освещение!

23 ноября 2007 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
3 (1х10А), max 3 (1х16А),
а почему 3 жилы если это 3фазы

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Berlioz
гость

 

Re: 5х2,5 на освещение!

23 ноября 2007 г., 16:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я, как-то, магистраль шестеркой (или, десяткой, уже не помню) тянул. Но к светильникам делал отводы 3х1,5.
Защита отводов по правилам не требуется (вроде бы), если-3 пункт: основная линия защищена автоматом до 25А. Так если 1,5-шку закоротит вашу (не дай бог ), то и защиты никакой. Вот что характерно...

email

Влад
гость

 

Re: 5х2,5 на освещение!

23 ноября 2007 г., 21:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Victor zmey 3 (1х10А), max 3 (1х16А),
а почему 3 жилы если это 3фазы

Я же написал: магистраль – 6 (или10). Она – 3 фазы (5 проводов). А отвод к светильнику – 3 жилы: фаза (от пускателя), PE, N.
BerliozЯ, как-то, магистраль шестеркой (или, десяткой, уже не помню) тянул. Но к светильникам делал отводы 3х1,5.
Защита отводов по правилам не требуется (вроде бы), если…
А при чем тут «защита не требуется», защита была: кабель был защищен АВ – 10А. Сечение магистрали увеличено из-за падения напряжения. Я ведь написал: «автора, наверное, сечение смутило».
А по поводу: «защита отводов по правилам не требуется (вроде бы)» , то, в мое время, в ГОСТе говорилось, что не требуется, если сечение снижается не более, чем на одну ступень и на длине не более 1м. Как сейчас – не знаю, давно не инженер.

email

Berlioz
гость

 

Re: 5х2,5 на освещение!

23 ноября 2007 г., 22:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как сейчас – не знаю, давно не инженер.
Не уверен, пусть коллеги поправят.
Не защищаем понижение сечения при освещении:
1. если Д не менее 1/2 основного
2.если головной автомат защищает и понижение (как у вас)
3.если головной до 25А-то не ограниченно длина отводки
4.до 63А-до 3м, а в металле-не ограничено
С уважением Б.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: 5х2,5 на освещение!

26 ноября 2007 г., 10:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Lunya:
Возможно "коридорная схема".

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 5х2,5 на освещение!

26 ноября 2007 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
это как?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Berlioz
гость

 

Re: 5х2,5 на освещение!

26 ноября 2007 г., 12:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это и есть отводки 3-х проводками к небольшим мощностям от 5-и проводки

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: 5х2,5 на освещение!

26 ноября 2007 г., 23:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может имется в виду и еще аккумуляторная батарея?

emailicq: 380411053

Berlioz
гость

 

Re: 5х2,5 на освещение!

27 ноября 2007 г., 12:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может имется в виду и еще аккумуляторная батарея?
С акумами, когда горит постоянно-по моему 4-х проводка

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 5х2,5 на освещение!

27 ноября 2007 г., 12:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
2jgman:
Вы вообще о чем ?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: 5х2,5 на освещение!

27 ноября 2007 г., 15:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
2jgman:
Вы вообще о чем ?


Прочитал......ниасилил

email

Berlioz
гость

 

Re: 5х2,5 на освещение!

27 ноября 2007 г., 16:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
2jgman:
Вы вообще о чем ?
2Berlioz:
2jgman:
Вы вообще о чем ?


Прочитал......ниасилил


Так и быть, но последний раз.
1.читаем 1-й пост г-на Луня
2.читаем пост г-на Jgman'a от 23:13. Г-н Jgman предпологает, что одна из жил нужна на аккумулятор светильника
3.читаем мой пост от 12:23
4. недоумеваем по поводу своей бес... непонятливости, списываем всё на напряжённую работу.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 5х2,5 на освещение!

27 ноября 2007 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Я б прежде проверил версию 3ф линии освещения, прежде чем рассматривать все возможное, дабы не запутывать автора и окружающих.
Правда автору походу уже ничего и не надо))

пс Как насчет того что речь об прожекторе 2000кВт с 3ф ПРА???

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru