Форум / Электрика / Дизель внутри здания - можно ? |

|
|
"Ван-Дизель" гость

|

Уважаемые камрады!
В п. 1.7. НТПД-90 запрещено "встраивать ДЭС в жилые и общественные здания, пристраивать к ним ..."
В Петербурге и Москве, сами понимаете, места лишнего вообще нет, заказчики хотят ставить внутри - в отдельном помещении.
Вопрос: у кого есть опыт согласования с Энергонадзором (Ростехнадзором) и Пожнадзором (МЧС) размещения дизелей ВНУТРИ торг.центов, банков и т.п. в Москве и Питере? Что для этого надо представить, написать?
Спасибо.
|

Ответы
|
|
Винни профи

Сообщений: 568 |

А все НТПД почитать можно? В смысле скинуть куданибудь например на мыло.
А так в принципе видел несколько проектов со встроенной ДЭС в нежилой зоне жилого дома.
|
Владимир гость

|

А можите скинуть проекты по ДГУ на почту? ereminvlad@mail.ru
Заранее благодарен
|
Винни профи

Сообщений: 568 |

2Владимир
Боюсь что не могу, т.к как только в бумажке были они. Мы по ним только монтаж вели.
|
Electro специалист

Сообщений: 59 |

Тема актуальна по размещениюю.. Может быть подскажит кто-нибудь
|
Al Ща профи

 Сообщений: 3291 |

Что касаемо НТПД-90:
1.1. Настоящие нормы устанавливают основные требования к проектированию новых, расширяемых и реконструируемых стационарных дизельных электростанций (ДЭС) единичной мощностью агрегатов 30 кВт и выше.
А пуркуа-бы и не па?
|
Al Ща профи

 Сообщений: 3291 |

Есть ГОСТ Р ИСО 8528-1-2005 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Часть 1
Применение , технические характеристики и параметры.
5.2 Место эксплуатации
5.2.1 Эксплуатация на суше
К электроагрегатам , предназначенным для эксплуатации на суше, относятся стационарные, переносные и передвижные электроагрегаты , которые используются в качестве источника питания для наземных объектов.
5.2.2 Эксплуатация на море
К электроагрегатам , предназначенным для эксплуатации на море, относятся электроагрегаты , которые используются на бортах судов или в прибрежных сооружениях.
8 Требования к воздействию на окружающую среду
Работающий электроагрегат является источником вредных воздействий на окружающую среду, включая шум, вибрацию, тепло, отработавшие газы и электромагнитные помехи. В связи с этим при согласовании технического задания изготовитель и заказчик должны учитывать требования, касающиеся охраны окружающей среды, здоровья и безопасности обслуживающего персонала.
А пуркуа-бы и не па?
|
Эл.40 профи

Сообщений: 646 |

Нормакс выдал, что этот НТПД отменен и ничем не заменен. Встроенные делать не приходилось, но по городу такие часто встречаются в банках. По опыту, думаю, что могут потребовать, чтобы было обснование применения ДЭС по шуму и по выбросам остатков горения.
|
Кузьменко В.В. гость

|

2Electro:
Вы ведь из Краснодара. Обратились бы в краевое управление "Ростехнадзора" - и сами бы уяснили ситуацию, и форуму бы поведали.
2Эл.40:
Нормакс выдал, что этот НТПД отменен и ничем не заменен. Нормакс ведет себя всегда, как девушка "легкого поведения" - без того, чтобы заполучить рублик, ни слова, ни полслова конкретного не скажет.
"СтройКонсультант" - считает эти нормы действующими. Вообще-то, за 17 лет (с 1990 г.) сменилось уже поколений 5 ДЭС...
http://www.moexp.ru/temp/vestnik/pdf/16_4_2007.pdf
Кому интересно - почитать применение встроенных ДЭС с позиции взрыво- и пожароопасности.
|
Эл.40 профи

Сообщений: 646 |

Владимир Васильевич, Вы как всегда на высоте! Огромное спасибо за документ. У меня давно были подозрения,что дизели в помещениях устанавливаются без всяких согласований и с нарушениями...
|
ДизельВанКеноби гость

|

Вопрос: у кого есть опыт согласования с Энергонадзором (Ростехнадзором) и Пожнадзором (МЧС) размещения дизелей ВНУТРИ торг.центов, банков и т.п. в Москве и Питере? Что для этого надо представить, написать?
Спасибо.
Опыт есть. В Питере.
Энергонадзор резко против.
Начинает разговор только при наличии уже полученных согласований в Пожнадзоре и Роспотребнадзоре а также проектных разработок по отделению фундамета на котором будет ДГА от фундамента самого здания (есть спец. СНиП).
Для одного из известных театров и одной супергостиницы допуск в итоге получить удалось.
Но это единичные и очень трудоёмкие случаи на весь город.
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |