Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:01 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / переключающий рубильник во ВРУ1


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Алексей
гость

 

переключающий рубильник во ВРУ1

08 ноября 2007 г., 22:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, добрый вечер. Кто-нибудь знает как работает переключающий рубильник на 2 ввода во ВРУ1? Там оба ввода под нагрузкой или только один, а на второй переключаемся только при аварии?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Миша MD
гость

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

08 ноября 2007 г., 23:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


оба ввода под нагрузкой / В электросетях специалисты утверждают что Кабель под нагруской отлично сохраняетсяю Хотя мы, проектировщики всегда уравниваем нагрузки используя АВР.

email

Полупрофан
профи

Сообщений: 212

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 08:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


кабеля находятся под напряжением, и только один под нагрузкой

Смотрю как текут электроны и плачу...

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 08:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Алексей:
там есть разные схемы - есть просто перекидной рубильник нв входе (под нагрузкой ИЛИ один ввод ИЛИ другой) а есть на входе два рубильника в крест - оба ввода могут быть под нагрузкой может один ввод.
У первой схемы выход один у второй два

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Berlioz
гость

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 10:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хотя мы, проектировщики всегда уравниваем нагрузки используя АВР
Pardon?

email

Алексей
гость

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 11:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир_43:
У меня ВРУ1-11-10-30УХЛ4, там этот рубильник нарисован непонятно. Оба выхода присоединяются к одному из вводов? В смысле или к одному или к другому?

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 12:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В схеме 2 переключателя образующие крест, т.е оба ввода рабочие, нагрузка с двух секций распределяется на кабели равномерно

emailicq: 270008060

Алексей
гость

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 14:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Подождите, вообще-то я поставил ВРУ1 на здание со II категорией, я не прав? К 1 вводу -основное питание, ко 2 - резервное..
Там было дело темное... Делал проект по частям. Есть здоровое здание, там 2 хозяина-заказчика. Сначала сделал проект на одну половину здания без внешнего э/с, потом приказано делать внешнее э/с. А тут кстати нарисовалась и II категория. А по ТУ мне дают только одну точку подключнеия...и мощность 70квт на все здание. Ну вот я и ставлю ВРУ1 с двумя вводами, подключаю 1 заказчика к одной секции, втрого - к второй секции, первый ввод - к точке подключения по тУ, второй ввод пишу отдельным проектом после получения ТУ с указанием точки подключения. Да, и ЩОА каждого заказчика сажаю на противоположные секции. Вот я и сомневаюсь, если я подключу 1 ввод в реальности, обе секции ВРУ1 подключатся к нему? Что подскажете?

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 14:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Алексей:
Правильно сделал, у тебя получается здоровая 2-я категория, только вот здесь нет ни основного ни резервного....оба ввода рабочие, оба кабеля под нагрузкой, но если один из них отвалиться, то вся нагрузка с двух секций пойдет по оставшемуся. Тоже самое будет если подключишь тока один ввод.

emailicq: 270008060

Гость
гость

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 14:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Спасибо огромное, а то я что-то стал сомневаться стал, второго-то ввода у них не будет наверное никогда, т.е. с первого ввода они (обе секции) нормальненько запитаются, а кабель я выбрал по суммарной нагрузке обоих заказчиков

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: переключающий рубильник во ВРУ1

09 ноября 2007 г., 14:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


второго-то ввода у них не будет наверное никогда Тогда это III категория. И наплевать на твои перекидные рубильники.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru