Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:45 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / конденсаторная установка


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Влад
гость

 

конденсаторная установка

05 ноября 2007 г., 03:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Имеется конденсаторная установка компенсации реактивной мощности. В нее входит 8 контакторов, на каждом из которых сидит по 2-а блока конденсаторов. Каждый блок – это 3 конденсатора (3х165мФ,27кВАр), соединенных звездой. Каждый контактор присоединен к шине питания через предохранитель 125А (3х125). Подсоединения сделаны проводом 70кв. (на глаз). Время от времени предохранители летят. При чем, всегда на контакторах 7-м и 8-м. Почему?? Провода холодные, но не все. Провода от контакторов 3 и 4 – горячие (градусов 50, не меньше) Почему?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re:

05 ноября 2007 г., 12:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Горячие-холодные... Брать клещи и мерить. Тогда делать выводы. А так.... Может емкость у конденсаторов изменилась... Мерить надо!

email

Полупрофан
профи

Сообщений: 212

 

Re:

05 ноября 2007 г., 22:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а может утечка у кондеров каких то большая

Смотрю как текут электроны и плачу...

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re:

06 ноября 2007 г., 10:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
Каждый блок – это 3 конденсатора (3х165мФ,27кВАр), соединенных звездой.
Обычно - треугольником.

Нагрев проводов может еще происходить из-за слабо затянутого контакта; стыка медь-алюминий... А банки не греются? Если да, то могут по причине снижения добротности изоляции между обкладками. И из-за гармоник в сети тоже конденсаторы греются...

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Влад
гость

 

Re:

13 ноября 2007 г., 02:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как обычно, Вы правы, г-н Rustmaker: разумеется, треугольник. Контакты затянуты, банки конденсаторов холодные. Во ВРУ (там стоит установка), сеть не смотрел, а в цеху – нормальная. Проводка медная (алюминия нет).
2mav Мерить надо!. А что и, главное – чем, мерить? Токи, вроде, невелики: 30 – 70А. мерял обычными клещами.
Единственное, что приходит в голову: проблема в пускателях. Может, не дотягиваются? Так, снаружи, вроде все нормально.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru