Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:36 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Резервирование питания для отдаленных вентиляторов дымоудал.


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ZoloS
ученик

Сообщений: 34

 

Резервирование питания для отдаленных вентиляторов дымоудал.

25 октября 2007 г., 10:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


День добрый!
Вопрос таков: имеется подземный паркинг.Шахты дымоудаления находятся внутри жилых домов под которыми расположен паркинг. 7 вентиляторов(и соотв.их двигатели) расположены на кровле этих домов.Схема пит.сетей след:в эл.щит.паркинга - АВР, от него на каждый вентилятор отдельная пит.линия на каждый вент.дымоудаления. Суть вопроса в длинах этих линий- от 220м до 360м. Начальник считает что такие протяженности не смогут обеспечить необходимую 1 категорию, но документально ничем подтвердить не может. Для меня одно только его мнение не есть доказательство, хотелось бы узнать мнение colan'ов.
P.S. двигатели по 22кВт

Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Резервирование питания для отдаленных вентиляторов дымоудал.

25 октября 2007 г., 11:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос интересный, но как-то коряво сформулирован. В чем суть проблемы для таких длин кабеля? 1. Полагаю, что по потерям напряжения требуемые сечения кабелей расчитаны. 2. Исходя из характеристики трассы прокладки - выбирай для каждой кабельной линии оптимальные условия прокладки (в том числе, и в смысле механической защиты кабелей). 3. Указанное место ГРЩ-АВР в паркинге - единственно возможное? Нельзя ли покумекать, как уменьшить на порядок длины линий до вентиляторов ДУ?

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Резервирование питания для отдаленных вентиляторов дымоудал.

25 октября 2007 г., 12:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ZoloS:
ПУЭ рекомендует размещать АВР в непосредственной близости от объекта (с целью повышения надёжности).
Описанная тобой схема к, конечно будет работать, только затраты на кабель будут обалденными. У тебя один двигатель примерно 42 А, подошёл бы ВВГ 4х10, но на длине линии 360 м потеряется 20 В (нельзя), значит нужно взять ВВГ 4х16.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

ZoloS
ученик

Сообщений: 34

 

Re: Резервирование питания для отдаленных вентиляторов дымоу

25 октября 2007 г., 12:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Паркинг в виде сплюснутого ромба. Щитовая в правом углу, в самом углу. Вентиляторы равномерно распределены по периметру+50м на каждый в высоту до уровня установки.
2 Кузьменко В.В.:
1.По потерям напряжения сечение кабелей расчитано. В часности тот что удален на 360м - 4х50 (LAME-X 950(N)HXH FE 180/E90 RMC -огнестойкие на 90 мин.)
2.К трассе прокладки от начальника претензий не было.
3.Указанное место АВР единственное. Другие варианты это только дополнительные АВР+поиск и выделение места для их установки, что согласитесь тоже дополнительные затраты.
2 vyachek:
А не подскажете ли номер вышеуказанного пункта из ПУЭ про размещение АВР в непосредственной близости от объекта?

Суть спора была в том что начальник руководствуется тем самым пунктом о котором писал vyachek. Что имено настолько большая протяженность не является обеспечением 1 категории, и надо ставить или доп.АВР, или искать побочную доп.линию питания, или ... Но, повторюсь, данный пункт в ПУЭ не смог найти, чтобы показать его мне.
Я же в подтверждение и аргументирование своего решения привел пункт 2.19 действующего и всецело используемого у нас (Украина) ДБН В.2.5-23-2003 Проектирование электрооборудования жилых и общественных зданий и сооружений.
2.19 Место установки устройства АВР на напряжение 0,4кВ выбирается в проекте в зависимости от взаимного расположения. условий эксплуатации и способа прокладки линий питания к отдельным электроприемникам.
...
Не следует резервировать линию, которая питает отдельный электродвигатель.
Скажите, правильно ли я интерпритировал данный пункт.Мне кажется это как раз и есть мой случай

Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru