Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:03 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / номинальная наибольшая отключающая способность


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

номинальная наибольшая отключающая способность

25 сентября 2007 г., 08:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


относится ли эта характеристика к бесконтактным коммутационным аппаратам (тиристорным)?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

tulas
специалист

Сообщений: 165

 

Re: номинальная наибольшая отключающая способность

25 сентября 2007 г., 13:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


номинальная наибольшая отключающая способность если Вы имеете ввиду КЗ,то это касается только автоматических выключателей, а если контакторы в т.ч и бесконтактные, тепловые реле-то это такие теххарактеристики, как коммутируемый ток, характер и тип нагрузки и т.д

ученик

email

Гость
гость

 

Re: номинальная наибольшая отключающая способность

25 сентября 2007 г., 13:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при сертификации нам выдали замечание: указать на паспортной табличке тиристорного коммутатора (в котором есть электронная токовая защита) эту характеристику, ссылаясь на требованияg 6.2 ГОСТ Р 50030.6.2.
Я считаю что это характеристика приводится только для контактных коммутаторов, хотя явного подтверждения в госте я не нашел.
Вот и вопрос в связи с этим - кто прав?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: номинальная наибольшая отключающая способность

25 сентября 2007 г., 22:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:

Вот и вопрос в связи с этим - кто прав?

задать вопрос эксперту. может даже стоит и в журнале новости электротехники

emailicq: 380411053

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: номинальная наибольшая отключающая способность

26 сентября 2007 г., 12:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Ну, Вы же не велосипед изобрели? Посмотрите аналогичные устройства у конкурентов, например, ЗЭиМ - ПБР-3 (пускатель бесконтактный реверсивный). Есть и более мощные пускатели, искать не охота.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Гость
гость

 

Re: номинальная наибольшая отключающая способность

26 сентября 2007 г., 14:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


посмотрел ПБР-3, характеристики такой нет у него,
и у него код ОКП другой 421898 "приборы регулирующие прочие", а у нас 342800 "Аппараты электрические для управления электротехническими установками"

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru