Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:47 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Девушка и электричество 2


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ксюша
гость

 

Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 12:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте уважаемые знатоки, опять обращаюсь за помощью.
Наш оффис по несчастливому стечению обстоятельств находится рядом с крупнейшим в мире аллюминевым заводом.
Они нам в сеть свои гармоники пихают. Наш ГЭ говорит, что особенно много 11-ой и 13-ой.
Руководство поставило мне задачу срочно купить чего-нибудь для защиты 3-х фазного электроприёмника на 10кВА от этих аллюминиевых гармоник.
Что нужно купить и можно ли уложиться в 2К Евро?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 12:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообще-то нужно грузить производителей этих гармоник. Это у них должны стоять конденсаторные установки, настроенные на соответствующие гармоники. Возможно, когда-то они у них были, но потом начинают гореть дросселя, их замыкают, и эти установки превращаются просто в компенсаторы реактивной мощности. При чем часто не регулируемые. Для вашего офиса эта установка может быть достаточно дорогая, но для производителя аллюминия.....

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 13:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ксюша:
Гармонические фильтры: http://www.nokiancapacitors.ru/electronics.htm

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 15:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Энергосбыт, как продавец, продает вам некачественный товар (электричество). Он не соответствует ГОСТу, в частности, по гармоникам.

Что мы делаем, если продавец (пусть даже монополист) впаривает нам некондицию, ссылаясь на цунами в Тихом океане или понос у Дерипаски?! (Да кого это должно волновать?) Да хоть два чугуниевых завода!

Правильно, если переговоры ни к чему не привели, обращаемся в защиту прав потребителя. Экспертиза и замена товара. А сбыт пускай разбирается с этими Фликами и Круппами, загаживающих нас своими мерзкими нечетными гармониками. Пусть они и покупают фильтры (дорогааая штучка) , особенно от нокианкапакиторс!

Эти гармоники приводят к резкому сокращению срока службы эдектродвигателей и другой аппаратуры. В частности, электрические счетчики начинают безбожно врать. По-моему, в минус. То есть, напустив полную сеть гармоник, алюминщики уменьшают себе расход энергии.
Где-то, кажется в "Новостях электротехники", было что-то на эту тему. Найду - скину.

2Бригадир:
Это у них должны стоять конденсаторные установки, настроенные на соответствующие гармоники.
- или тупо: перекомпенсация. Имел недавно щастье...

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 16:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не думаю, что они специально гармоники гонят в сеть. Это недообразованность службы главного энергетика. Не в каждой службе догоняют, что такое реактив, а уж гармоники...
Но в оффисе ГЭ таки догнал, да еще и замерил.

email

048
гость

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 16:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как один из вариантов
-пригласить зарегистрированную электролабораторию на предмет проверки качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности с выдачей протокола измерений;
- на основании отраженных результатов в протоколе предъявить претензию ЭСО.
Учитываю, что мы все таки живем в Росси, где не действуют законы в пользу потребителей, предлагаю второй вариант. Выполнит расчет фильтров высших гармоник и подобрать и смонтировать в соответствии с ним батареи конденсаторов

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 17:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Бригадир:
Не в каждой службе догоняют, что такое реактив, а уж гармоники...
рядом с крупнейшим в мире аллюминевым заводом.
Даа, такой завод не раскошелилися на вменяемого энергетика...
так что есть 2 варианта:
1) ГЭ знает, но не делает;
2) ГЭ дуб. (не верю)

2048:
где не действуют законы в пользу потребителей
в пользу пассивных потребителей!

Выполнит расчет фильтров высших гармоник и подобрать и смонтировать в соответствии с ним батареи конденсаторов
как бы хуже не стало.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 17:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выполнит расчет фильтров высших гармоник и подобрать и смонтировать в соответствии с ним батареи конденсаторов
как бы хуже не стало.

Точно . Гасить гармоники во всем районе и на весь завод.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 17:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
как бы хуже не стало. Согласен. Фильтровать нужно как можно ближе к источнику помех.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Девушка и электричество 2

21 сентября 2007 г., 17:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Был у меня такой $%&****:
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=102871&message=94493
И проблема искоренилась снижением ступени компенсируещего устройства...

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Гость
гость

 

Re: Девушка и электричество 2

24 сентября 2007 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Бригадир:
2vyachek:
2Rustmaker:
Вы наверное меня не правильно поняли!!!
Мы к аллюминщикам отношения не имеем, просто находимся рядом с ними. Может у них и есть какие ступени компенсируещего устройства... , но у нас нечего такого нет.
Мне нужно только защитить наше оборудование на 7 кВт и всё!
Бороться за мир во всём мире и Гасить гармоники во всем районе и на весь завод - не моя задача.
2Rustmaker:
ГЭ дуб. (не верю) , Наш ГЭ - хороший, это он у алюминщиков узнал каких гармоник надо опасаться.
Подскажите чем защитить одного нашего маленького 3-ф потребителя от этой напасти?
Может заземлить всю лабараторию и всех лаборантов браслетами?

email

АК
гость

 

Re: Девушка и электричество 2

24 сентября 2007 г., 10:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ксюша:
скажите а какие вредоносные последствия в Вашем офисе от 11-ой и 13-ой гармоник и как Вы их вычислили
С уважением АК

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Девушка и электричество 2

24 сентября 2007 г., 10:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2048:
К слову опригласить зарегистрированную электролабораторию на предмет проверки качества электроэнергии ...
Общался недавно с представителем такой "Супераккредитованой в области проверки качества" лаборатории. Обратились к ним товарищи с сетей с целью независимой проверки качества электроэнергии, качество проверили, выяснили, что оно не очень... Начальство у той конторы (в городе-герое Москве) передало через местных, что если те хотят работать с ними дальше - надо чтобы качество было хорошее... (Просьба клиента - закон! Заказчик всегда прав!и т.д. с вытекающими последствиями). Короче, народ Заказчега удовлетворил... А следом к ним обратились с местного крупного предприятия - с аналогичным заказом на хорошую сумму (уже супротив сетей)... Во ребята попали!!!

А пуркуа-бы и не па?

email

соmings
специалист

Сообщений: 53

 

Re: Девушка и электричество 2

24 сентября 2007 г., 10:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Бороться за мир во всём мире и Гасить гармоники во всем районе и на весь завод - не моя задача. - ну, хорошо, купите вы эти фильтры (как вам уже объяснили, весьма недешевые), а через месяц-другой кто-нибудь из ваших соседей подаст претензию энергосбыту и тот заставит завод придушить гармоники. Ваши денежки выброшены на ветер?
И еще: как помнится из теории гармоники начиная с 7 чрезвычайно малы по амплитуде, замерить их "наглазок" невозможно. Как вы будете фильтры настраивать? Без специализированной лаборатории вам не обойтись.Дальше остается только копию их акта в энергосбыт отнести.

email

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re: Девушка и электричество 2

24 сентября 2007 г., 12:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ксюша:
Как погода в Братске (ведь БрАЗ - крупнейший в мире)? Весной беседовал с ГЭ Братского аллюминтего. Он конечно в курсе, проблемы. Но в ближайшее время качество электроэнергии у вас вряд ли улучшится.
Возможно они и платят штрафы Иркутскэнерго... вот только это Иркутскэнерго тоже "Русалу" принадлежит .
БрАЗ 80% мощности Братской ГЭС кушает. ну и соотв. модулирует её всю своими гармониками.
Сами аллюминщики своё чувствительное оборудование защищают ИБП с двойным преобразованием.
Используют только Дженерал Электрик.
По моему в вашем случае других мэтодов нет.
В 2К Евро не уложиться, но за 3,5-4 К Евро можно преобресть 3-ф ИБП двойного преобразования на 10 кВА.
Тяжёлое решение от GE конечно за такие деньги не купишь, а вот Riello UPS можно, без батарей.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7049

 

Re: Девушка и электричество 2

24 сентября 2007 г., 13:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно пойти другим путем - защитить выборочно то, что глючит от этих гармоник маленькими SMART UPSами. Чайники, плиты, отопители, лампы и так пережуют. Можно взять один СМАРТ на пробу. Интересно что и как не так работает.

emailweb-сайт

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Девушка и электричество 2

24 сентября 2007 г., 13:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ксюша:
А чего-то я стал сомневаться, что Они нам в сеть свои гармоники пихают. У БрАЗ, имхо, не один десяток подстанций. Надо выяснить, что запитано от той ТП на которой висит ваш офис. Я тут не давно расчитывал токи от 3, 5, 7, 11 и 13 гармоник для заказа фильтра, не хилые токи получаются (Sполн=1200 кВА). Вам такие в офисе не отфильтровать, а оборудование точно бы погорело.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Девушка и электричество 2

25 сентября 2007 г., 06:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Наш ГЭ - хороший, это он у алюминщиков узнал каких гармоник надо опасаться.
Я - про ляминевого ГЭ. Ведь знает, @, да не делает!

Вы наверное меня не правильно поняли!!!
Мы к аллюминщикам отношения не имеем, просто находимся рядом с ними.

Да поняли, поняли... Не повезло...

Может заземлить всю лабараторию и всех лаборантов браслетами?
Очень помогает... при монтаже и ремонте чувствительной к статическому электричеству радио- (и компьютерной) электронной аппаратуры. И больше ни для чего.

2AL:
Возможно они и платят штрафы Иркутскэнерго...
Вот с этих штрафов пусть для вас фильтры и покупают... Все эти сбытовики такие: штрафы для них - только дополнительный источник доходов.

Повторюсь:
есть два пути - цивилизованный - когда это самое энерго, поставляющее некачественный товар, за свой счет доводит качество энергии до кондиции;
- и наш - когда мы, на манер дворового пацана, размазывая сопли (или кровь) по чумазому лицу, жрем то, что заставляют нас старшие . "Песок - плохая замена овсу". (О. Генри)

З.Ы. по теме: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/36/12.php

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Гость
гость

 

Re: Девушка и электричество 2

27 сентября 2007 г., 18:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.at-systems.ru/

как вариант
феррорезонансный стабилизатор напряжения
Sola 26 (MCR)

зы:
придется на сайте ручками поискать эт стабилизатор: продуктытрехфазные стабидизаторы напряженияSola 26 (MCR)

email

Гость
гость

 

Re: PKV

26 января 2011 г., 16:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здраствуйте, коллеги! У меня такое дело, занялся проектированием нефтебазы. Если кто то занимался такими проектами подскажите есть ли какие нибудь типовые решения по этому поводу. За ранее спасибо....
Konstantin_84@list.ru

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Константин и электричество. Начало.

26 января 2011 г., 17:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru