Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:41 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Молниезащита высотных зданий


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Молниезащита высотных зданий

11 сентября 2007 г., 10:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Делал кто-нибудь молниезащиту высоток (выше 36 этажей) из стекла и бетона - типа Башни "Федерация"? А может быть кто-то учавствовал в проектировании эл. снабжения этой Башни?
Может кто-нибудь делал молниезащиту зданий с металло-стеклянными крышами-куполами, типа "Аквапарка"?
Я, конечно, сегодня ночью внимательно почитаю РД и СО, но может кто-нибудь уже проводил такую работу?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Молниезащита высотных зданий

11 сентября 2007 г., 14:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


cм. почту

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Молниезащита высотных зданий

11 сентября 2007 г., 15:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Спасибо еще раз!
С домом понятно, у него площадь кровли = площади основания. А вот как быть с Башней? В основании она 57 м, а на высоте 154 м - 37 м.
Или другими словами. Если мы на трубу Н=157 м устанавливаем молниеприемник высотой, допустим, 3 метра, то в расчетах считаем высоту молниеприемника 160 м?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Молниезащита высотных зданий

11 сентября 2007 г., 16:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
А вот как быть с Башней? В основании она 57 м, а на высоте 154 м - 37 м.

В здания высотой 154 метра молния бьет редко в кровлю, чаще всего в середину здания. Для этого через каждые 20 метров высоты (точно не помню) делаецца обвязка здания полосой. Плюс в здании будет куча технических этажей, где также делаеца куча прибамбасов.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Молниезащита высотных зданий

11 сентября 2007 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


допустим, 3 метра, то в расчетах считаем высоту молниеприемника 160 м? вроде все верно,всегда так и было.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

PROFfan
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Молниезащита высотных зданий

13 мая 2008 г., 16:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вот такой вопрос ! СО-153 гласит:- «В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.»
Если вертикальный токоотвод соединен сваркой только с фундаментной арматурой (арматурой в районе фундамента), удовлетворяет ли это условию СО или все равно требуется обвязка каждые 20м, а металлические каркасы здания – это стеновая арматура, которая и должна иметь соединения с вертикальными токоотводами. Я , надеюсь, понятно выразился?! Заранее спасибо!

email

Гость
гость

 

Re: Молниезащита высотных зданий

07 июля 2009 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А как быть, если на кровле световые купола стеклянные? Ну пусть сетка по кровле, а с куполами как? их просто не считать, потому что они неметаллические? Но они же выступающие части? и вентиляторы? Рядом с каждым что ли ставить молниеприемник собственный? посоветуйте...

email

Гость
гость

 

Re: Молниезащита высотных зданий

07 июля 2009 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
с куполами как? их просто не считать, потому что они неметаллические?
А что, купола только из стекла? Ну должен же быть хоть какой-то каркас! Стекло - это только внешняя отделка!? К каркасу по центру стержневой молниеприемник.
А вот по вентиляторам на кровле тоже никак не разбирусь. С одной стороны, все что на кровле присоединяется к молниеприемной сетке. С другой стороны, по питающему кабелю к вентилятору подходят РЕ и N. Получается что молниеприемная сетка через РЕ подключается к этажному щитку и далее к ВРУ. Нормально ли это? Может надо не соединять металлоконструкции вентилятора с м/п сеткой, а ставить рядом стержневой молниеприемник, и уже его подключать к м/п сетке ???

email

Гость
гость

 

Re: Молниезащита высотных зданий

07 июля 2009 г., 18:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А стержневой молниеприемник как рассчитывать в данном случае - для купола? (вентилятора, чиллера...и.т.п.) высоту его я имею ввиду.

email

Гость
гость

 

Re: Молниезащита высотных зданий

07 июля 2009 г., 18:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И еще вопрос по поводу арматуры - а каким образом использовать ее в качестве молниеотводов? Это нужно требовать от строителей акт скрытых работ о том, что она по всей длине имеет жесткую металлическую связь. А потом каким образом ее соединять с контуром? или уже не нужно? С меня строители просят задание на молниезащиту, я не знаю как оно должно выглядеть, может кто-то знает

email

Гость
гость

 

Re: Молниезащита высотных зданий

08 июля 2009 г., 14:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
А стержневой молниеприемник как рассчитывать
Есть же расчет в РД. Или что то там не ясно? Тогдо пож. конкретно, что не ясно в методике расчета?

И еще вопрос по поводу арматуры - а каким образом использовать ее в качестве молниеотводов?
Если ее использовать, то дать задание строителям-конструкторам на соединени сваркой всех частей (арматуры сверху донизу, т.е. до контура заземления). Или дать второй вариант строителям/архитекторам - проложить отдельную полосовую или круглую столь от м/п стержня до контура заземления. Все это есть в типовых проектах по молниезащите и заземлению (см. ссылки на типовые проекты, там и скачай их)

email

Гость
гость

 

Re: Молниезащита высотных зданий

08 мая 2010 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте, vyachek. Не могли бы вы мне помочь с молниезащитой высотного здания. я как раз сейчас пишу пояснения по молниезащите. уже все выпонено, но вот надо это теперь грамотно описать. моя почта artuchinaa@mail.ru заранее благодарна, Анастасия

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru