Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:34 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / компенсация реактивной мощности


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Миклуха
ученик

Сообщений: 29

 

компенсация реактивной мощности

21 августа 2007 г., 10:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Друзья, подскажите, как Вы рассчитываете мощность компенсирующего устройства? Если можно, с маленьким примером. Электросети на этапе получения техусловий оговаривают установку БСК для всего-жилье, общественные здания. Интересно, это только у нас в городе?? Недавно пришлось заказывать компенсирующее устройство для жилого дома на заводе в Москве, там были очень удивлены, что оно для жилья, а у нас просто дом не подключают, считай-несчитай, все равно не отмазаться. Буду благодарна за пример расчета

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Berlioz
гость

 

Re: попробуйте покопаться тут:

03 февраля 2009 г., 16:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И еще: есть ли какие-нибудь нормативные документы в которых указывается каким принимать косинус фи для вышеуказанных объектов
Здорово разленили нас эти нормативные. Говорят, а многие уже столкнулись, на западе практически нет такой строгой регламентации, как у нас. Делается это, я думаю, в первую очередь-чтобы не разделять ответственность с проектировщиком в сл. неудачного решения. Решение принимает сам проектировщик в силу своей компетенции. Не только в этой сфере. Скажем сажать самолёт (при непогоде) или нет-решает, у них, пилот. Не нормативы. И т.д. Меня, право, умиляет, когда коллеги задавая вопрос, требуют непременного подтверждения пунктом в документах. Больше свободы творчества, товарищи! Ударим инициативой по бюрократизму и косности!
П.С. то Виктор: компам, вроде, косинус 0.65 не отменяли?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: попробуйте покопаться тут:

03 февраля 2009 г., 16:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вроде, косинус 0.65

Имхо в СП он морально устаревший......сам беру 0,75

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Togor
новичок

Сообщений: 6

 

Re: попробуйте покопаться тут:

03 февраля 2009 г., 19:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Больше свободы творчества, товарищи! Ударим инициативой по бюрократизму и косности!

Дак, я как раз за гибкость и творчество!!! Только до сего момента не приходилось задаваться вопросом о величине косинуса различных потребителей, да и как вообще определять суммарный коэффициент. Ведь не пишут же производитли компов в паспорте косинус фи... Вот Виктор наставляет на путь истинный, спасибо ему =)

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: попробуйте покопаться тут:

03 февраля 2009 г., 22:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
компам, вроде, косинус 0.65 не отменяли

Недавно проверил личный комп на предмет косинуса и реактивки. Косинус - близкий к 1. При этом реактивки - минус 150 на 120 активной. Полная - 200ВА. И это не парадокс. Коэффициент мощности - 0, 63.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru