Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:13 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / АВР - Одни вопросы


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

LEO
новичок

 

АВР - Одни вопросы

30 июля 2007 г., 22:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возникли проблемы с подключением дизель генератора.
Дизель генератор Р=48кВт.
С линии дают 40кВт.
Потребление дома Р ЩР1=46кВт+ЩР2=54кВт будет
в максиуме100кВт.
Нужно решить проблему вспомагательного включения дизель
генератора. При достижении потребляемой мощности ЩР1+ЩР2=39кВт
должен включиться дг и взять на себя нагрузку ЩР1,
ЩР2 – остается в сети. Падение мощности ЩР1+ЩР2=35кВт
Должно привести к стандартному переключению (питание
От сети) и останову дг.
Как решить такую задачу?
Может кто-то знает стандартное решение.
Скинте ссылку, схемку или совет.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: АВР - Одни вопросы

31 июля 2007 г., 14:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2LEO:
Может кто-то знает стандартное решение. Имхо, таких решений не существует.
Лично я вижу несколько решений:
1. Установить на линии питания ЩР1 реле приоритета, только оно будет не отключать второстипенные нагрузки, а переключать ЩР1 на работу от ДГ.
2. Установить датчик тока - впринципе тоже самое, что п.1

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: АВР - Одни вопросы

31 июля 2007 г., 16:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Предполагаю, проще будет микропроцессорное управление - оно более гибкое в настройках.
http://www.svaltera.ua/index.php?inc=prod/avr&content=avr1
http://www.electroimport.md/catalog/group3/page0103.aspx
и тому подобное. А то пока слепишь все на дефицитной дискретке, да еще настройки да обслуживание...

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Berlioz
гость

 

Re: АВР - Одни вопросы

31 июля 2007 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


или совет.

Разве что на вскидку. У вас схема: от сети линия 1 на ЩР2, от него линия 2 на ЩР1. 3 линия от ДГ на ЩР1. Так вроде? В линии 1: Реле макс тока со вспом. контактами. От этих контактов сигнальные линии-на Контактор в линии 2 и на ДГ. При повышении тока в линии 1 до 65А-реле подаёт сигнал на контактор и на ДГ. В линии 1: Реле мин тока со вспом. контактами-на ДГ и на Контактор линии 2. При снижении тока до 60А-аналогично. Это принцип-надо поиграть с контактами -где н.о., где н.з. и т.д.
Вы, скорее всего-это и так знаете.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: АВР - Одни вопросы

31 июля 2007 г., 17:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
При повышении тока в линии 1 до 65А
А если нагрузка несимметричная?

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: АВР - Одни вопросы

31 июля 2007 г., 17:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
А если нагрузка несимметричная?
Никогда не сталкивался, но наверняка уже есть и реле мощности.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Berlioz
гость

 

Re: АВР - Одни вопросы

01 августа 2007 г., 09:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
А если нагрузка несимметричная?
Условия заданы г-ном 2LEO:

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: АВР - Одни вопросы

01 августа 2007 г., 09:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Условия заданы г-ном 2LEO
Вот я и говорю, что мощность и ток - не совсем одно и то же.
Реле мощности, как правило, однофазные.
Далее, должна быть определенная задержка времени, а иначе по приближению моментальной мощности к порогу срабатывания (35-39 кВт) дизель будет то заводиться, то выключаться.
Стало быть, условия неполные.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: АВР - Одни вопросы

01 августа 2007 г., 09:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
Реле мощности, как правило, однофазные.
Можно и это применить:
Реле контроля трехфазного напряжения (реле обрыва фаз): ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13 предназначены для использования в схемах автоматического управления для контроля наличия и симметрии напряжений. Реле могут также использоваться для контроля наличия и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения, защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы на двух фазах:
• источников и преобразователей электрической энергии — реле ЕЛ-11;
• трехфазных асинхронных двигателей общепромышленных серий мощностью до 100кВА — реле ЕЛ-12;
• трехфазных крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью до 75кВА — реле ЕЛ-13.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Berlioz
гость

 

Re: АВР - Одни вопросы

01 августа 2007 г., 12:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
Вот я и говорю, что мощность и ток - не совсем одно и то же
Да, не полные. Мы не знаем-что на щитах. Но для обычных потребителей-сойдёт и по току (не по мощности). Погрешность мал мал будет. А для задержки-реле задержки на 15 сек. Но это я же на вскидку. Может г-н 2LEO:
всё забракует.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: АВР - Одни вопросы

01 августа 2007 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А еще есть такой прибор: Реле активной мощности РМ-55Р

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: АВР - Одни вопросы

01 августа 2007 г., 16:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
РМ-55Р
Флот рулит!

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru