Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:38 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Подскажите про компенсирующие установки


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Darlinka
гость

 

Подскажите про компенсирующие установки

28 июля 2007 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите пожалуйста, пришли замечания от сбытовой компании, хотят знать режим работы конденсаторных установок, и таблицу расчета нагрузок с учетам компенсирующих установок реактивной мощности.
Делала проект на существующий объект с увеличением мощности. Перерисовала все со старого, сравнила по факту и сдала. Особо не задумывалась что там у них установлено, даже не имею особого представления что делают эти установки. Вычитала только то, что они компенсируют реактивную мощность. Таблицу нагрузок необходимо было догнать до 130 кВА, соответственно по формулам получилась реактивная мощность примерно 75кВАр. Я так поняла, что если стоит установка в 30кВАр, то она должна компенсировать эту реактивную мощность и в таблице расчета нагрузок нужно как то показать что у меня не 75 кВАр, а 75-30, т.е. 45кВАр, я правильно поняла?
А какой может быть режим работу этих конденсаторных установок, из которых, как я поняла состоит компенсирующая установка. Может быть можно написать что режим работы автоматический?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Влад
гость

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

28 июля 2007 г., 13:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


«…можно написать, что режим работы автоматический?» -А что Вы сделали, что бы этот режим был автоматическим? Даже, если старые конденсаторы подключались с помощью какого то контроллера, управлявшего набором пускателей, подключение дополнительных конденсаторов нельзя просто так повесить на те же пускатели: компенсация реактивной мощности -сложный процесс и их (конденсаторы) не подключают просто так.

email

Гость
гость

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

28 июля 2007 г., 16:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я тогда не представляю как ответить на вопрос: "Укажите режим работы конденсаторных установок" Я к сожалению в них ничего не смыслю да и спросить некого

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

28 июля 2007 г., 20:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Компенсирующее устройство не должно полностью компенсировать всю потребляемую объектом реактивную мощность, но только лишь доводить косинус до приемлемого (до уровня, когда не вылезают штрафные санкции сбыта). В противном случае (особенно при спаде нагрузки) вся система окажется в состоянии, близком к резонансу; и тогда с качеством энергии начинается ТАКОЕ...

2Darlinka:
А какой может быть режим работу этих конденсаторных установок, из которых, как я поняла состоит компенсирующая установка.
ИМХО, в XXI веке - управление только автоматическое,многоступенчатое, с уставкой по косинусу ; однако сплошь и рядом встречаются ККУ с управлением с помощью часов (давно сбившихся), по реактивному току, а то и просто ручное. Это кому электричество дешевое.
установка в 30кВАр, то она должна компенсировать эту реактивную мощность
Думаю, установки мощностью 30 кваров хватит с запасом (20 достаточно):
>http://compensation.ru/estimation/tables

- тем не менее: таблицы-таблицами, а на практике часто оказывается другое.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

elengineer
профи

Сообщений: 355

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

29 июля 2007 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Решение может быть проще (возможно). КУ должны отключаться (или как сказано выше сводить кол-во БК до минимума) в режиме наименьших нагрузок. для уменьшения потерь. (ибо в режиме НМ реактивка потребляется минимально - и ваша Q может потечь в систему.).
Вобщем укажите кол-во батарей включенных в режиме НБ и НМ). Если же есть автоматика контроля cos ф. тогда принц. схему приложите. вроде должно хватить.

Проектные, монтажные работы и согласования 0,4- 10кВ включительно. Москва и Область (возможны др. регионы). email elengineer@mail.ru
icq: 362796883

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

29 июля 2007 г., 17:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2All:

а такой вопрос (глупый). если проектируется ТП 10/0.4, где техусловиями определено доведение кос до 0.99. где должна осуществляться компенсация на низкой или высокой стороне? или все же без разници?

если на ТП предусмотрено две КУ (по одной на секцию шин 0.4кВ), то в случае аварийного режима КУ должна быть ведь одной?

2elengineer:

что означает БК, НБ, НМ?

emailicq: 380411053

Fishka
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

29 июля 2007 г., 19:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


БК- батареи конденсаторов
НБ-режим наибольшой нагрузки
НМ-режим наименьшей нагрузки
Разница огромная от того где вы осуществляете компенсацию.От компенсации напрямую зависит выбор мощности трансформаторов на ТП и сечение питающих ТП линий.
Поэтому, кстати, выбор мощности трансформаторов на ТП 10/0,4 кВ ведут по активной мощности. А проверку по реактивной.

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

30 июля 2007 г., 07:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
доведение кос до 0.99
Только полный мог составить такие условия...

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

elengineer
профи

Сообщений: 355

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

30 июля 2007 г., 12:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
ну я часто встречаю людей вообще не признающих понятия реактивная мощность. так что почему не 1 написали

Проектные, монтажные работы и согласования 0,4- 10кВ включительно. Москва и Область (возможны др. регионы). email elengineer@mail.ru
icq: 362796883

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

30 июля 2007 г., 16:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elengineer:
почему не 1 написали

Молодой электрик:
-Так косинус больше 1 не бывает...
Старый электрик:
-Сынок, ты жизни не знаешь... Во время войны мы косинус до ПЯТИ доводили! Потому что это Родине нужно было!

2jgman:
где должна осуществляться компенсация на низкой или высокой стороне?
Без разницы; только высоковольтные конденсаторы и выключатели стоят на порядок дороже.
Оптимально: использование низковольтных конденсаторов, а косинус мерить на высокой.
Но здесь тоже бывают грабли, когда транс, скажем, 11 группы, а управляющее устройство на это не рассчитано.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

31 июля 2007 г., 17:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:

Но здесь тоже бывают грабли, когда транс, скажем, 11 группы, а

транс стандартный (11 группа). там какие проблемы могут быть? если КУ заказываю в составе ТП на что нужно сказать что бы обратили внимание?

2All:

вообщем посчитал КУ с учетом аварийного режима, т.е. секционник включен, допустим 1Т подключен на шину 0.4, 2Т - нет. в этом случае работает КУ установленная на шине 1Т, на 2Т - нет.

предусматриваю возможность подключения к шине 0.4 через АВР от другой ТП или ДЭС. так вот вопрос: в этом случае что делать с компенсационными установками? кто как делает? я так думаю надо все КУ отключать. почему? не знаю, но смотрю каталог ДЭС там указан кос от 0.7 до 0.9, а некоторые еще и характер нагруки регламентируют. зачем все это?

emailicq: 380411053

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

31 июля 2007 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
2elengineer:

в условиях длиных сетей РКС кос на 10кВ доходит почти до 1

emailicq: 380411053

DONA
гость

 

Re: Подскажите про компенсирующие установки

28 ноября 2007 г., 21:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Помогите пожалуйста, Вот выбрали УКП, дальше Конденсаторная установка сама на себя берет мощьность. Как ее учитывать?
Дальше ее нужно защищать, как расчитать уставку?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru