Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:48 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ISP
ученик

Сообщений: 48

 

Расчет

22 июля 2007 г., 17:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем привет!
Ситуация такая: есть 4 подпора по 11 кВт и два дымоудаления одно 11 другое 37 кВт, дом 25 этажей, нужно расчитать падение напряжения при запуске, ну и как вообще все эти движки запустятся. Кто-нибудь занимался этим, как это расчитывается, скиньте методу плиз

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Расчет

23 июля 2007 г., 08:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мда....интересненький вопросец...
При запуске подпора воздуха и дымоудаления, выключацца все приточно вытяжные установки здания. Теоритически падения напряжения никакого не будет, если простая вентиляция вырубицца быстрее чем запустяцца подпор и дымоудаление.

Вообще это вопрос к автоматчикам ибо автоматика ихняя выключает всю вентиляцию при пожаре и также включает всю противопожарную лабуду (дымоудаление, подпор, насосы пожаротушения и т.д.)

email

Berlioz
гость

 

Re: Расчет

23 июля 2007 г., 14:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. Поставьте по реле задержки на включение на всю фигню.(по 15 С)
2.37кВтник-считаете по методике из Тульчина "...по усл. пуска КЗ электродвигателей", гл. 12
3....Вроде и всё

email

ISP
ученик

Сообщений: 48

 

Re: Расчет

23 июля 2007 г., 20:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Немного перепутал, 3 подпора по 11 и 1 по 37, 2 дымоудаления по 11.
Приточновытяжных установок в здании нет. На щите + сидят 2 лифта по 11 и 2 по 15, насосная и ИТП. Теоритически при сигнале о пожаре лифты должны опуститься на 1 этаж и встать открыв двери (1 лифт пожарный) и от этого же сигнала запускается дымоудаление 2*11 и примерно через минуту (по словам ОВ) запускается подпор 3*11+37 . Вот и получается насосная + ИТП + лифты идут + ВД + ПП короче ПОЖАР .
И как все это будет работать.

email

ISP
ученик

Сообщений: 48

 

Re: Расчет

23 июля 2007 г., 20:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


считаете по методике из Тульчина "...по усл. пуска КЗ электродвигателей", гл. 12
где взять

email

ISP
ученик

Сообщений: 48

 

Re: Расчет

24 июля 2007 г., 20:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


и хде умные советы, всё все сдулись

email

Al
гость

 

Re: Расчет

25 июля 2007 г., 00:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А где в НТД прописана необходимость таких расчетов?

email

Berlioz
гость

 

Re: Расчет

25 июля 2007 г., 10:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


и хде умные советы, всё все сдулись
Совет-см. выше. Книга-см. тут http://electrolibrary.narod.ru/libro.htm#get

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru