Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 3:01 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Петля "фаза-ноль"


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Петля "фаза-ноль"

16 июля 2007 г., 13:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите мне, тёмному, с каких пор и на основании чего требуется производить замер полгого сопротивления петли "Фаза-ноль" ( в моём случае - тока кз) "для каждого аппарата защиты по цепи , вплоть до вводного в РУ о.4кВ в ТП".

А пуркуа-бы и не па?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Spy
профи

Сообщений: 241

 

Re: Петля "фаза-ноль"

16 июля 2007 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не претендую на истину, но есть нормы сопротивления петли для нормированной сработки автоматов защиты.
Т.е. чем длиньше линия, тем толще кабель нужен, чтобы уменьшить сопротивление петли и обеспечить сработку автоматов защиты согласно паспортным время-токовым зависимостям.

А с каких пор? Всегда так было, однако...

email

Гость
гость

 

Re: Петля "фаза-ноль"

16 июля 2007 г., 20:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ток КЗ петли фаза-нуль, необходим для определения времени срабатывания защиты в распределительных сетях (не более 5с) и групповых сетяхдля фазного напряжения 220В (не более 0,4с или не более 0,1 для животных).
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл для 220В 0,4с (0,1)

Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Петля "фаза-ноль"

18 июля 2007 г., 08:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Spy:
2Гость:
Я не по поводу "измерять или нет вообще и почему", а по поводу "для каждого аппарата защиты по цепи , вплоть до вводного в РУ о.4кВ в ТП".

А пуркуа-бы и не па?

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Петля "фаза-ноль"

18 июля 2007 г., 08:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
А что же в этом плохого.
На практике все равно этого не делается берутся наиболее длинные участки и замеряется петля.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Петля "фаза-ноль"

18 июля 2007 г., 09:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
Всё упирается в прибор: есть у меня Щ41160 (до 1кА) и ЭК 0200 (до 2кА). И там и там писано "если результат измерения тока к.з. с Rогр. превышает 535 А, то ориентировочное значение тока к.з. определяется по формуле Iкз = 220/(( 220/Iизм.)-0,3). А т.к. предел допускаемой относительной основной погрешности в диапазоне 1000-2000А в первом, и выше 2000А во втором случае не нормируется, то надзор протоколы, в которых цифра более 2000А заворачивает. А теперь посчитайте, какой ток к.з. будет за вводным автоматом у трансформатора 2500 кВА, и чем его замерять?

А пуркуа-бы и не па?

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Петля "фаза-ноль"

18 июля 2007 г., 09:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Надо прибор менять.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Петля "фаза-ноль"

18 июля 2007 г., 09:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
Есть прибор, аналог М417, с замером сопротивления, с последующим пересчетом до 22 кА. Но М417, насколько мне помнится, давал результаты, похожие на правду, только в цепях с активной нагрузкой... И как было до эпохи "капитаклизьма"(©), когда других приборов не было?
Всегда считал, что достаточно произвести замер для наиболее удалённого токоприёмника, где наиболее вероятны всякие казусы, а далее всё должно быть путём . Просто если я сейчас буду измерять петю везде, то заказчик не поймёт (сумма увеличится на порядок), а делать эти замеры из благотворительности - "жаба душит".

А пуркуа-бы и не па?

email

Гость
гость

 

Re: Петля "фаза-ноль"

18 июля 2007 г., 17:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По поводу прибора Щ-41160: начинал работу лаборатории с таким, теперь вспоминаю как страшный сон. Прибор тяжелый, куча дополнительных проводов. А самое главное вышибает при измерениях автоматы да и токи КЗ надо считать. Купил Сонэл MZC и радуюсь жизни. Инспектора тоже с меня требую периодически 100% измерений автоматов по току КЗ, правда только тогда когда этот вопрос им поднять интересно. В правилах этого требования не встречал. Читал в где-то( не записал названия, хотя самому тоже очень нужно) испытания петли Ф-0 проводится не менее чем у 30% автоматов. А Щ-41 советовал бы поменять...

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Петля "фаза-ноль"

24 июля 2007 г., 08:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


так как по поводу "для каждого аппарата защиты по цепи , вплоть до вводного в РУ о.4кВ в ТП".

А пуркуа-бы и не па?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru