Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:26 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Вопрос по КТП. Как быть с маслянными трансформаторами?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Vladimir
гость

 

Вопрос по КТП. Как быть с маслянными трансформаторами?

06 июля 2007 г., 22:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Требуется сделать ТП внутренней установки для цеха. Вот такой вопрос возник.

Допускается ли установка КТП с двумя трансформаторами ТМГ 1600 кВА в одном помещении вместе с РУ 6кВ и РУ 0,4кВ этой же ТП (с сухими все понятно)? Или трансформаторы следует размещать в отдельных камерах, а распред. устройства отдельно?

Вот выдержка из ПУЭ:

"4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.9 , расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг.
При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85.
Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат.
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118."

Если трансформаторы нужно устанавливать в отдельных камерах, то это уже выходит не совсем КТП.

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Al
гость

 

Re: Про загадочность ПУЭ

18 февраля 2010 г., 02:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гостю.
Еще раз. Изучаем внимательно.
п. 4.2.102, 4.2.103, 4.2.116 - не говорят про "наружу" .

4.2.102. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах трансформаторов и других маслонаполненных аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются.

email

Гость
гость

 

Re: Про загадочность ПУЭ

18 февраля 2010 г., 04:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2[color]Al: Речь шла о установке в одном помещении.
Касаемо маслоприемника п 4.2.102. там же далее: При массе масла или негорючего экологически безопасного диэлектрика в одном баке более 600 кг должен быть устроен маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла или на удержание 20% масла с отводом в маслосборник.
В исходном сообщении - ТМГ 1600 кВА.
Масса масла, например, ТМГ11-1600 Бетранс (Минск) 1300 кГ http://www.betrans.ru/tmg11.pdf/

email

Al
гость

 

Re: Про загадочность ПУЭ

18 февраля 2010 г., 04:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну дак как быть то , некасаемо исходного транса из Белоруссии...
....до 600кг???
(изначально не занимаю жесткой позиции по деланию/неделанию приемника, просто надо четко понимать нормативный вопрос)

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Про загадочность ПУЭ

18 февраля 2010 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al:
В моем понимании ПУЭ из общего понятия ЗРУ выделяет Внутрицеховые ТП и предъявляет к ним более жесткие требования, чем к остальным ЗРУ. Оно и понятно: ТП в цехе, где работают люди, идёт тех. процесс, и выброс 600 кг масла в помещение цеха представляет бОльшую опасность, чем разлив этого масла по ЗРУ, где кроме электроаппаратов и нет ничего, и если и присутствует персонал - то только электротехнический, а значит обученный.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Гость
гость

 

Re: Про загадочность ПУЭ

18 февраля 2010 г., 18:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHELL:
Полностью поддерживаю

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru