Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 9:03 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Установленная мощность как ее понимать?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Установленная мощность как ее понимать?

04 июля 2007 г., 16:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тут в связи с произошедшими изменениями за последний год в условиях выдачи ТУ на присоединение к сетям (электроснабжение в том числе) и оплатой за каждый киловатт возник вопрос.
Пришел заказчик принес дом 16 этажей 300 квартир говорит мне нужна мощность для ТУ. Я по СП ее посчитал и написал удельная расчетная нагрузка равна 395 кВт. Он ушел а там говорят давайте установленную мощность. а какую давать 3 МВт из расчета 10кВт на квартиру (эл. плиты) по ГОСТ 19431-84"Энергетика и электрификация. Термины и определения"
50. Установленная мощность ¦Наибольшая активная электрическая электроустановки мощность, с которой электроустановка можетдлительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование

по Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребите-лями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Установленная (присоединенная) мощность - величина суммарной мощности трансформаторов абонента, преобразующих электрическую энергию на рабочее напряжение электроприемников абонента и элек¬тродвигателей напряжением выше 1000 В, присоединенных непосред¬ственно к электрической сети энергоснабжающей организации. В случае, если электроуста-новки абонентов (потребителей) питаются от трансформаторов или сетей энергоснабжающей организации напряже¬нием до 1000 В, за присоединенную мощность абонента принимается разрешенная договором к потреблению мощность, размер которой устанавливается энергоснабжающей организацией.
Хотя в том же ГОСТе есть определение присоединенной мощности аналогичное этому. И если имеется ввиду присоединенная мощность то она будет еще меньше 395 кВт это ведь на шинах транса получается. извините что длинно пока что в ступоре кто как делает. или есть еще како нибудь док.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Алексей
гость

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

18 марта 2010 г., 19:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


все просто, только когда это просто на пальцах расказать. Как следует из определений понимают их все, даже суды по разному. Лично я понимаю так:
Присоединенная - это мощность трансформаторов, а если их нет то суммарная по шильдикам.
Максимальная - с учетом коэффициентов, тех процесса и тд.
Заявленная - Сколько Вы заявили на период регулирования в часы максимума энергосистемы. Теоретически может быть и 0 если Вы хотите экономить на ЧЧИМ и отключаете все в часы максимума.

email

Василий
гость

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

18 марта 2010 г., 22:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В Москве сети выдают ТУ, в которых указана присоединенная мощность. Для проектировщика это расчетная мощность. Если категория 1 или 2, то расчетная мощность при откл. одного из источников (она, как правило, чуть меньше суммы расчетных мощностей по вводам).

email

ГРАФ
новичок

Сообщений: 15

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

19 марта 2010 г., 01:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Порядок технологического присоединения, в том числе, и выдача ТУ сетевой организацией, прописан в "Правилах технологического присоединения... в редакциии Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168,
от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334). Документ, по моему мнению, очень не однозначный. В пунктах с 9 по 14 этих правил сказано, что в заявке направляемой заявителем, должна быть указана максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя. Пункт 11 этих же правил гласит : 11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами. В пунктах 25 и 25.1, которые определяют, что должно быть указано в технических условиях выдаваемых сетевой организацией заявителю, нет ни одного слова ни про какую мощность. Вот это, похоже, и даёт свободу действий сетевым организациям, и пишут они в ТУ что хотят.

email

Виктор
гость

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

28 февраля 2012 г., 03:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Роман здравствуйте.
В нашей деревне 75 индивидуальных домов подключено к КТП мощностью 100 кВт. Вечерами, а в зимнее время круглосуточно, полный "песец" с напряжением сети - падает аж до 160 В и меньше
Судя по вашим расчетам, цитирую:
"Пришел заказчик принес дом 16 этажей 300 квартир говорит мне нужна мощность для ТУ. Я по СП ее посчитал и написал удельная расчетная нагрузка равна 395 кВт."
на каждую квартиру приходится 1,317 кВт от общей удельной расчетной нагрузки равной 395 кВт. Умножив 1,317 кВт на 75 получим 98,775кВт. Вроде все по науке, все равно полный "песец" Я понимаю, что многоквартирный дом и деревня отличаются по длине "дополнительных подводящих проводов", у нас общая протяженность 1,2 км.
Пожалуйста подскажите, что означает ваша фраза: "Я по СП ее посчитал...", и где это самое "СП" можно достать. Смотрел я
1) Методических рекомендациях по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями, утвержденных МинЭнерго России 19.01.2002г.;
2) ГОСТ 19431-84;
3) СНиП 11-01-95.
о которых некоторые упоминают, но ответа, т.е. конкретных формул для расчета, так и не нашел. КТП на 100 кВт был установлен в конце 70-х, когда в деревне было не более 25 домов.
С уважением, жители деревни Сахарово.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

28 февраля 2012 г., 09:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дополнение № 1 к МГСН 1.01-98 Дополнение № 3 к МГСН 3.01-96 Нормы и правила проектирования коттеджной застройки я бы вот этот документ посмотрел...
если хотите пишите мне в почту скину свой расчет для котеджей, как раз около 70. Только у меня 60 кВт на коттедж, соответственно надо будет на вашу мощность таблицу поправить
почта kifa15@mail.ru

email

Гость
гость

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

28 февраля 2012 г., 12:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СП 31-110-2003
но лучше обратитесь за расчетом к проффесионалам, самим разбираться в тонкостях расчетов это не есть гуд, на это учится надо.
Ну или тут выложите план поселка с площадями домиков и местом расположения ТП, мож кто и прикинет на коленке.
Проблема пониженного напряжения это потери на линиях, если бы вам не хватало мощности то вырубало бы свет, хотя жучки еще стоять могут на плавких вставках.

email

Андрей
гость

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

25 января 2013 г., 12:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Напишу здесь чтоб не создавать новую тему. Вопрос может и баян, но ничего не нашел.
Есть ВРУ на два ввода, и соответственно расчетные мощности для двух вводов в рабочем режиме. Как определить расчетную мощность для аварийного режима? Есть два варианта:
1. Сложить уже имеющиеся расчетные мощности для двух вводов
2. Определить новую расчетную мощность применяя новые коэффициенты спроса. К примеру для 25кВт освещения коэффициент спроса 0,6 (по сп31), а для 50кВт уже 0,5, ну и для других потребителей та же картина.
То есть если следовать варианту 2, то итоговая расчетная мощность будет меньше чем для варианта 1.
Подскажите, какой вариант правильный?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

25 января 2013 г., 13:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


сети любят первый вариант ...я обычно использую 1 иногда беру Км=0,9-0,95

email

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

25 января 2013 г., 14:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


как мне в сетях объяснил один "грамотей" надо складывать.

я в корне не согласен, считаю надо пересчитывать нагрузку на комплекс ибо коэф-ты использования и несовпадения и хрензнаетещечего зависят от количества ЭП.


вот здесь подобное обсуждалось

emailicq: 325113175

Perf
гость

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

25 января 2013 г., 15:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2tatarin: совершенно верно.

У меня был случАй: списилист со стороны посчитал нагрузку жил. комплекса из 3-х многоэтажек вот так: по СП для каждого дома посчитал и сложил нагрузки всех домов вместе. При прохождении экспертизы нас завернули: не уложились в мощность. Я пересчитал, основываясь на статье экспертов ( http://www.attenergy.ru/Stabilizaciya-napryajeniya/raschetnye-elektricheskie-nagruzki-zhilykh-obshchestvennykh-zdanij-i-obshchepromyshlennykh-pomeshchenij.html ) - уложились впритык, разрешено 600, получилось 599,1

email

Андрей
гость

 

Re: Установленная мощность как ее понимать?

25 января 2013 г., 22:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо за ответы

email

stendapuss
гость

 

Разница между разрешенной нагрузки установленной.

05 февраля 2014 г., 14:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте.
Есть разница между разрешенной нагрузкой 5 киловатт ( думаю это одновременно разрешается подключить).

И присоединенной (установленной) прописано в договоре.

В приложение написано величина потребления электро энергии. согласовывается на год с электриками.

Разрешенная нагрузка 5 киловатт.
А величина потребления электроэнергии согласованная 850 киловатт в месяц.


И как можно доказать, что это разные понятия.

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Разница между разрешенной нагрузки установленной.

05 февраля 2014 г., 15:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может быть единовременная?

emailicq: 199-299-896

stendapuss
гость

 

Re: Разница между разрешенной нагрузки установленной.

05 февраля 2014 г., 15:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Написал дословно как в договоре и в разрешение на подключение.

email

stendapuss
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Разница между разрешенной нагрузки установленной.

07 февраля 2014 г., 19:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ссылочку скиньте порядок проведения плановой проверки.
Не могу найти.
Спасибо.
нашел
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152207/?frame=3#p595

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru