Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:46 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ЗУ в подвале ж.д.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

fires
новичок

Сообщений: 15

 

ЗУ в подвале ж.д.

25 июня 2007 г., 11:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Настоятельно просят при капитальном ремонте заземляющее устройство забивать в подвалах жилых домов для снижения мат. затрат. Не нашел в нормах контраргумент... (

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

25 июня 2007 г., 11:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если площадь подвальных помещений и конструкция пола позволяют сделать полноценный контур - то вперед. Правильно требуют (а кто требует?).

email

fires
новичок

Сообщений: 15

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

25 июня 2007 г., 11:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну, "требуют" громко.. просят (исправил ). Технадзор ЖКХ. Просто при отсутствии требований ПУЭ к сопротивлению ЗУ это может ограничиться одним формальным штырем ближе к щитовой. А вот требования к расстоянию от ЗУ до фундамента здания при наружной установке- в чем его смысл?

email

Al
гость

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

25 июня 2007 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


....желаю такое решение согласовать в надзоре... боюсь, что ничего не выйдет

email

fires
новичок

Сообщений: 15

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

25 июня 2007 г., 12:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К сожалению (счастью?) капитальный ремонт не подлежит экспертизе ... Ошибаться в таком вопросе не хочется совсем -решение на весь город... Кто-нибудь практиковал такое? Прошу совета.

email

Север
профи

Сообщений: 232

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

25 июня 2007 г., 16:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2fires:
ПУЭ
1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.

email

Berlioz
гость

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

25 июня 2007 г., 21:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2fires:
А вот требования к расстоянию от ЗУ до фундамента здания при наружной установке- в чем его смысл?

Хороший вопрос. Я думаю-смысл-в уменьшении риска заноса высокого потенциала (удар молнии и проч). Такой занос всегда имеет место. Через тот же фундамент, кот. у нас соединён с ГЗШ. А от неё-на N и PЕ и и ндуктивно-на фазные. Поэтому ставим разрядники (др. тема )

email

Сергей
гость

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

26 июня 2007 г., 06:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Аналогичная проблема! Толко офисное здание. Наружный контур при строительстве потеряли (не уверены в его надежности), монтажники хотят забить его прямо в щитовой в подвале. Одним вертикальным обмедненным стержнем 10метров.
Такое возможно? Или надо минимум два вертикальных заземлителя?

email

Berlioz
гость

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

26 июня 2007 г., 09:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так это зависит от грунта. А глубинное заземление-одним и делается. Не зная грунта на 10 Ом я даю 3х(3х1,5) штыря (ОБО Беттерман). В сумме-13,5м+полоса 15м. Вот и думайте

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

26 июня 2007 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2fires:
К сожалению (счастью?) капитальный ремонт не подлежит экспертизе ...
Даа.. а вот ростехнадзор так не думает на ихнем сайте вот такое разяснение болтается...
Разъяснения по применению положений Градостроительного кодекса Российской Федерации в части осуществления государственного строительного надзора и постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»
3. Повторно доводим до сведения органов государственного строительного надзора тот факт, что в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 2 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации государственный строительный надзор осуществляется:

а) при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

б) при капитальном ремонте объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов и проектная документация таких объектов подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо проектная документация таких объектов является типовой проектной документацией или ее модификацией.

Таким образом, проведение государственной экспертизы проектной документации является критерием отнесения объектов капитального строительства к государственным надзорным полномочиям только в случае осуществления капитального ремонта таких объектов. Капитальный ремонт объектов капитального строительства следует понимать в контексте части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В настоящее времени критерии характеристик надежности и безопасности законодательно не определены.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

соmings
специалист

Сообщений: 53

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

29 июня 2007 г., 11:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тема, на мой взгляд, весьма интересна: строили офисно-торговый центр 1500м2, площади свободной почти нет для заземления, я предложил забить штыри в подвале (только коммуникации, полы земляные, грунт постоянно влажный-гидроизоляция называется ). Заказчик побоялся, что будут проблемы с технадзором. Расковыряли всю стройплощадку - глина, глубже 1,5м не забить- 63-й уголок гнется! еле-еле выползли на несчастные 4 ома.
ПУЭ
1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители
..., я попробовал посчитать по Карякину, Солнцеву "Заземляющие устройства промышленных установок"
так получилось, что для большинства зданий заземления не нужны! Ну, если только не песок... И примеры в этом справочнике именно об этом же говорят. Но вот уж такого авангардизьма, я думаю, Ростехнадзор, точно, не поймет...

email

Гость
гость

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

15 октября 2007 г., 11:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Во многих подвалах постоянно вода и поэтому Ростехнадзор не желает ЗУ в подвале

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: ЗУ в подвале ж.д.

15 октября 2007 г., 21:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К стати, именно ОБО Беттерман и предлагает делать заземления в подвалах с использованием всех естественных заземлителей, в том числе и грозозащиту. У них, у капиталистов, вода в подвале не предусмотрена, так же как этого не должно быть и у нас. Я имею ввиду протечки, которых у нас везде навалом.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru