Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:30 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / УЗО в больничной палате


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

OHEMS
гость

 

УЗО в больничной палате

27 мая 2007 г., 19:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, вот такой вопрос. Ставится ли УЗО на розеточную сеть в больничной палате? С одной стороны вроде как надо, а с другой в эти же розетки подключаются всякие переносные стимулирующие и жизнеобесппечивающие приборы. Хотя конечно кипятильники в них будут включаться чаще.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: УЗО в больничной палате

27 мая 2007 г., 20:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OHEMS:
Конечно надо.
Розетки куда включаются всякие переносные стимулирующие и жизнеобесппечивающие приборы ставятся в послеоперационных палатах.
В обычных палатах - обычные бытовые розетки через УЗО.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

OHEMS
гость

 

Re: УЗО в больничной палате

27 мая 2007 г., 21:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
В том-то и дело что предупридили о таком варианте использования

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: УЗО в больничной палате

27 мая 2007 г., 21:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)

5. В операционных, палатах интенсивной терапии, кабинетах ангиографии питание электромедицинской аппаратуры, как правило, выполняется от специального разделительного трансформатора с изолированной, симметричной относительно земли, вторичной обмоткой напряжением не более 380 В, устройством контроля изоляции и защиты вторичных цепей трансформатора от перегрузки и замыканий.
7. ... В послеоперационных палатах и палатах интенсивной терапии для каждой койки устанавливаются по одному электрощитку с комплектом двухполюсных и трехполюсных штепсельных розеток с заземляющими контактами.
9. Для подключения переносной медицинской аппаратуры, в палатах (кроме детских и психиатрических отделений) предусматривается по одной штепсельной розетке с заземляющим контактом на каждые две койки.

Про УЗО ни слова. В обычных палатах я всегда ставлю УЗО, в послеоперационных все розетки через разделительный транс + уравнивание потенциалов.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

OHEMS
гость

 

Re: УЗО в больничной палате

28 мая 2007 г., 09:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
А какой разделительный транс, хотелось бы знать тип.
А потолочные электрообогреветели ставить в палатах приходилось? Если да, то какие. Делаю ожоговое отделение, а там как правило лежат без одеял.

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: УЗО в больничной палате

29 мая 2007 г., 15:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.l-techno-k.ru/medical.htm

потолочные электрообогреветели ставить не приходилось, думаю если нада, то тип должен определять технолог или ОВиКшник, но явно не электрик.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

OHEMS
гость

 

Re: УЗО в больничной палате

29 мая 2007 г., 21:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Поставим и это. Не впервый раз. ОВшник для этих дел не очень нужен.

email

OHEMS
гость

 

Re: УЗО в больничной палате

29 мая 2007 г., 21:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
За ссылку спасибо. Интересно.

email

Sokolov
профи

Сообщений: 207

 

Re: УЗО в больничной палате

30 мая 2007 г., 08:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
судя по постам вы вплотную сталкивались с больничкой. Если делали проек - меня интересует физиокабинет, щитки для подключения аппаратов. В инете нашел "Щиток силовой физиотерапевтический", но он по виду доисторический: большой пакетник ампер наверное 63, две розетки и клема заземления, может есть, чтото другое.

Соколов

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: УЗО в больничной палате

30 мая 2007 г., 18:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sokolov:
Технолог их подбирает.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

ISP
ученик

Сообщений: 48

 

Re: УЗО в больничной палате

30 мая 2007 г., 19:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мене предложили сделать детскую поликлинику ~1000 м.кв. , раньше не делал, какими документами руководствоваться, сколько просить денег.

email

OHEMS
гость

 

Re: УЗО в больничной палате

30 мая 2007 г., 20:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ISP:
С подачи Андрея Кота ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89) смотри Раздел I - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Сейчас тоже это изучаю. Сметил по СПРАВОЧНИКУ БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА "ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 2003г. там есть раздел про больницы. Расценка идет от площади. Для детских при проектировании есть свои особые требования.

email

Sokolov
профи

Сообщений: 207

 

Re: УЗО в больничной палате

31 мая 2007 г., 09:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Минздравом СССР
27.08.84 г.
ОСТ 42-21-16-86 ССБТ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ОТДЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала

Санитарные правила и нормы СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 29 июня 1990 г.)
СН 515-79
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫХ ПОД ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)
Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской
техники в учреждениях здравоохранения. Общие требования

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.
ОТДЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОСТ 42-21-16-86 ССБТ

ПОСОБИЕ
ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЕСТЕСТВЕННОГО, ИСКУССТВЕННОГО
И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
(к СНиП II-4-79) ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”
ПОСОБИЕ
К МГСН 4.12-97
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 3 Выпуска
Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы здравоохранения СССР от 12 января 1983 г., М.
ГОСТ Р 50326-92 (МЭК 513-76) "Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике
ППБО 07-91
И еще есть новый гост Электроустановки медицинских зданий. но о нем ни какой информации пока я не нашел, единственное, что в МЭИ будет семинар. Если у кого-нибудь будет информация о этом госте, прошу поделиться.

Соколов

ISP
ученик

Сообщений: 48

 

Re: УЗО в больничной палате

31 мая 2007 г., 22:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OHEMS:
2Sokolov:
Cпасибо, завтра поищу. Если не найду обращусь к Вам за помощью

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru