Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:46 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Минимальное сечение КЛ 10кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Минимальное сечение КЛ 10кВ

09 апреля 2007 г., 18:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всегда при проектировании КЛ 10кВ городские распредсети указывают сечение 3х150. Получил проект в котором в ТУ написано, что сечение КЛ-10кВ определить проектом.Нагрузка 1250кВА. Объект -поселок, мощность с запасом, транзита нет. Кабель принят марки 3х70. Общался с проектировщиком-говорит, что проверял кабель по длительному току, потерям напряжения и терм.стойкости и все проходит, и если проложить 3х150 то подключаемая нагрузка намного меньше возможностей кабел и что такой кабель Горсеть кладет с учетом закольцовки городских сетей и перспективами развития районов города. Что можете сказать?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

elengineer
профи

Сообщений: 355

 

Re: Минимальное сечение КЛ 10кВ

09 апреля 2007 г., 18:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
существуют указания сетей на увеличение сечения за счет развития нагрузок. Кабель класть все-таки тяжело, особенно в москве. его кладут лет на 30-40 минимум

Проектные, монтажные работы и согласования 0,4- 10кВ включительно. Москва и Область (возможны др. регионы). email elengineer@mail.ru
icq: 362796883

email

Гость
гость

 

Re: Минимальное сечение КЛ 10кВ

09 апреля 2007 г., 22:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


необходимо расчитать сечение проводника по
расчетному току?
экономической плотности тока, а затем проверить на потерю напряжения и действие теплового импульса. При этом расчетный ток определяется с учетом нормального и послеаварийных режимов работы электророборудования.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Минимальное сечение КЛ 10кВ

10 апреля 2007 г., 06:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Общался с проектировщиком-говорит, что проверял кабель по длительному току, потерям напряжения и терм.стойкости Что можете сказать? потери определяются по длине кабеля и чем он длиннее тем больше потери поэтому при такой нагрузке 1250кВА его на определенной длине( при потери 5% это около 8,3 км) может уже не хватить и придется увеличить сечение по потере.
сечение в принципе 3х70мм это минимально возможное которое можно положить по "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
РД 34.20.185-94

7.2.6. В распределительных сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 мм2.
Сечение кабелей по участкам линии следует принимать с учетом изменения нагрузки участков по длине. При этом на одной линии допускается применение кабелей не более трех различных сечений.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru