Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:44 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Ремонтные (аварийные) выключатели


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Ремонтные (аварийные) выключатели

03 апреля 2007 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите, какими нормами и правилами регламентируется установка ремонтных (аварийных) выключателей для двигателей, расположенных вдали от пусковой аппаратуры. И есть ли такие требования?
Согласно ПУЭ 5.3.31. "При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение".
И, следовательно, вблизи электродвигателя можно устанавливать аппарат, отключающий управляющую цепь (не обязательно силовую). Но мне утверждают, что обязательно рвать силу.
Вопрос: можно ли устанавливать аварийный выключатель, рвущий управляющую цепь? Или всё-таки обязательно рвать силовую?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

03 апреля 2007 г., 18:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:

исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение
если у вас аппарт рвущий управляющую цепь это обеспечивает то те кто Но мне утверждают, что обязательно рвать силу
пусть приведут более веское основание чем ПУЭ

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

04 апреля 2007 г., 09:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


более веское основание чем ПУЭ
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00)

3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.

Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

04 апреля 2007 г., 09:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
что и требовалось доказать (кнопка стоп с фиксацией в разоммкнутом положении)
а это требование:
3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей снятием последних.
выполняется отключением автомата (и вывешиванием плаката)

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

05 апреля 2007 г., 05:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Неоднократно описывались случаи, когда бригада, подготовив рабочее место, обнаруживала наличие напряжения (кстати, имел щастье лично убедиться). Варианты: неотключение одной из фаз автоматом (контактором); придурок, которому плакаты сугубо параллельно, автоматика с ложными и неложными срабатываниями. Так что автомат нужно не только отключить, но и запереть. Кнопку нужно не только зафиксировать, но и исключить этот самый человеческий фактор. Понятно, что за безопасность отвечает выдающий наряд в первую очередь, однако проектировщик должен предусмотреть fool-proof. Далеко не всегда можно наложить заземление.
В-общем, под хорошим тоном в проектировании я понимаю как минимум двойную защиту работающего. Плакаты не в счет.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

05 апреля 2007 г., 08:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
согласен абсолютно.. но остаюсь при своем как и Вы.
У нас счас идет проект - движок на 680 кВт... что по месту поставить для отключения силовой цепи можно?

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Гость
гость

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

05 апреля 2007 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
В-общем, под хорошим тоном в проектировании я понимаю как минимум двойную защиту работающего. Плакаты не в счет.

Хороший тон в проектировании и в эксплуатации, ИМХО, это четкое соблюдение норм и правил. Как написано в тех же ПОТ к работе должен допускаться только квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний. А если человек захочет попасть под напряжение, то ему и тройная защита помехой не станет.
Так что, ИМХО, проектировщику нужно делать проект в соответствии с нормами и не думать не о том, кто и как может броситься на токоведущие части, нарушая правила эксплуатации и охраны труда.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

06 апреля 2007 г., 08:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
А если человек захочет попасть под напряжение
Покажите мне такого...

Зачастую, эксплуатируя электрооборудование, поражаешься, насколько далеки от народа оказываются проектировщики, создавая потенциально опасные для работающих конструкции. Особенно часто это попадается в старых установках. Новые, слава Богу, более разумны.

и не думать не о том,кто и как может броситься на токоведущие части
А вот тут возражаю. Думать очень даже надо - как вообще исключить такую возможность. Ведь изменения в правилах зачастую вызваны кровью эксплуатационщиков. Не бумажками надо защищать людей, а реальными устройствами.
Простите, наболело...

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

06 апреля 2007 г., 10:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Согласно МПОТ
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

Я при допуске бригады всегда в указаниях для подготовки рабочего места предусматриваю непредвиденные обстоятельства, например: по неосторожности или глупости, недосмотру, разгильдяйству и т. д. вручную сработали коммутационный аппарат в силовой цепи - несчастный случай. Поэтому необходимо кроме отключения цепей управления обеспечивать видимый разрыв в силовых цепях.

email

MYSha
новичок

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

06 апреля 2007 г., 11:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир_43:
У нас счас идет проект - движок на 680 кВт... что по месту поставить для отключения силовой цепи можно?
Рубильник, разьеденитель, выключатель нагрузки и т.д. с видимым разрывом

emailicq: 224185011

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

06 апреля 2007 г., 12:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я думаю выключателя нагрузки будет достаточно, если его исполнение обеспечивает создание видимого разрыва.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Ремонтные (аварийные) выключатели

06 апреля 2007 г., 12:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2sher:
Я при допуске бригады всегда в указаниях для подготовки рабочего места предусматриваю
непредвиденные обстоятельства

Золотые слова... Всегда было бы приятно, чтобы меры безопасности предусматривались конструкцией установки. Иначе на подготовку рабочего места уходит масса рабочего времени - и время простоя установки под ремонтом увеличивантся, потому что конструктор в целях экономии сократил (или не предусмотрел) ремонтные коммутационные аппараты. Ну, не написано в ПТБ про необходимость видимого разрыва до 1000 В - и не надо. Все по инструкции.
В ряде современных электроустановок предусмотрен ремонт под напряжением, который позволяет свести к минимуму ремонтные простои и отключения. Пробовали протащить кабель в ЩО старых типов без отключения всего щита? Голые шины - мечта ремонтника!

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru