Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:11 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Проверьте освещение ЦТП плиз


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Проверьте освещение ЦТП плиз

02 апреля 2007 г., 06:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Товарищи, вот сделал я освещение в ЦТП, а кое чего
непонятно.

Освещение ЦТП состоит: 8 ламп ДРЛ-250, 3х ламп ЛН-100, розетки на 220 В (заложено 200 Вт) и 36 В (через ЯТП-250). Кабель - ВВГ.

Я на две фазы навешиваю по 3 ДРЛ (общий ток получается 4,55 А), а на третью 2 ДРЛ + 3 ЛН (общий ток получается 4,21).
Получаем такую раскладку автоматов в щитке освещения:

Вводной автомат: 3х фазный С10
вводной кабель: 3х2,5

Освещение (ДРЛ+ЛН):
автомат:3х фазный С6
кабель освещения по ЦТП: 3х1,5 3х1,5 3х1,5

Розетки 220 В:
1-фазный С6 с УЗО
кабель по ЦТП:3х1,5

Розетки 36 В:
выход ЯТП надо чем-то защитить, а чем не знаю.
кабель по ЦТП: 3х1,5


Аварийное пойдет отдельно от ЩО - 5 ламп по 20 Вт,
автомат: С6
кабель: 3х1,5


1. Все ли правильно сделал? Правильно ли вешать на одну фазу лампы с разными пусковыми токами?

2. И еще хочу попробовать сэкономить - влепить везде С16, ведь нагрузка - ДРЛ, а там разве можеть быть ситуация
перегрузки, что ток по 3х1,5 ВВГ пойдет больше 23 А?

ПС. про характеристику В тока не надо, не тот случай...


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Проверьте освещение ЦТП плиз

02 апреля 2007 г., 10:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
ты знаеш автоматы на 10 и 6 ампер это как то серьезно! такие автоматы зачастую стоят дороже чем 40А. на розетку положи 3х2.5 мало ли че туда включат.

icq: 7060255

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Проверьте освещение ЦТП плиз

02 апреля 2007 г., 10:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


сделай ввод 32А. отходящие по 16А. вот тогда сэкономиш

icq: 7060255

Гость
гость

 

Re: Проверьте освещение ЦТП плиз

02 апреля 2007 г., 13:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ящик должен быть типа ЯТПР (с безопасным разделительным трансформатором) п.1.7.85 ПУЭ. Напряжение 36 В в данный момент применяют только на реконструируемых предприятиях, а на вновь строящихся необходимо применять 42 В (или 12 В). От ящика пойдет кабель 2х1,5.
Кабели должны быть ВВГнг (п.2.1.17 ПУЭ). Вводной автомат запитывается 5-жильным кабелем (а не 3-х жильным). На группу ДРЛ+ЛН нужно не 3 кабеля брать, а один 5-жильный.

email

Серый29760
профи

Сообщений: 214

 

Re: Проверьте освещение ЦТП плиз

02 апреля 2007 г., 14:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
может вводной кабель 3х4. это же наверно распределительной сетью считается?

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

email

Гость
гость

 

Re: Проверьте освещение ЦТП плиз

02 апреля 2007 г., 15:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вводной кабель должен быть 5-и жильный. Вы пишете, что вводной автомат трехфазный -> 3 фазы, N, РЕ. Итого 5 жил.

Тоже самое относится и кабелю, питающему группу ДРЛ+ЛН. Не три кабеля 3х1,5, а один 5х1,5. По трассе в коробках от него берутся отводки 3х1,5, которые идут на светильники.

email

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re: Проверьте освещение ЦТП плиз

02 апреля 2007 г., 22:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Monster:
От инспектора недавно было замечание, что завышены номиналы автоматов. На освещении были по 10А при номинальном токе на группе не более 3А.

emailicq: 341078887

Гость
гость

 

Re:

03 апреля 2007 г., 08:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо за поправки!
А чем все-таки защитить 36 В цепь розеток?

email

Гость
гость

 

Re:

03 апреля 2007 г., 09:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообще ящики ЯТП и ЯТПР в выходной цепи по умолчанию имеют автомат, защищающий эту цепь.

email

Гость
гость

 

Re:

03 апреля 2007 г., 16:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По ПУЭ п.3.1.4 токи уставок автоматических выключателей во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчётным токам этих участков или по номинальным токам электроприёмников.
В вашем случае следует вабрать автомат на Iн=4А

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru