Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:38 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

radova_katya
новичок

Сообщений: 17

 

Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

15 марта 2007 г., 21:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хочу разъяснить:
В чем же нужно прокладывать проводку под Армстронгом (Г1)?
ПУЭ говорит в мет. трубах или коробах
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
СП 31-110 говорит неметаллических трубах и неметаллических коробах14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

P.S. просьба не расписывать кто как проектирует, а именно разъяснить противоречие

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Серый29760
профи

Сообщений: 214

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

16 марта 2007 г., 02:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я точно не помню, но у меня на работе было письмо от Ростехнадзора или что то в этом роде, разрешающее использовать прокладку кабелей за подвесными потолками в ПВХ трубах, а еще по мойму какие то разъяснения

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

email

hi_tech
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

16 марта 2007 г., 10:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Серый29760 - может это.
АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 7/2004
г. Москва "2" апреля 2004 г.
О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках:
"В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводом и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-L8 (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)"
P.S. А вообще надо смотреть по дате документа - тот, который вышел позже, тот и прав, так по крайней мере решались вопросы разночтений с ДНАОП (ПУЭ) 2001г. и ДБН В.2.5-23-2003 на Украине.

emailicq: 332-562-292

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

16 марта 2007 г., 10:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2hi_tech:
А вообще надо смотреть по дате документа - тот, который вышел позже, тот и прав, так по крайней мере решались вопросы разночтений с ДНАОП (ПУЭ) 2001г. и ДБН В.2.5-23-2003 на Украине.
и как решилось это в Украине?

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

hi_tech
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

16 марта 2007 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Andery
у нас нет противоречия между ПУЭ и ДБН в данном вопросе (аналог СП) (разночтения касались других вопросов). Четко в металлических трубах и коробах.
Другой вопрос: проектирование и монтаж

emailicq: 332-562-292

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

16 марта 2007 г., 14:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2hi_tech:
я ж в Украине проектирую.
Вот ответь мне прямо на вопрос:
В чем мне проэктировать проводку за подвесными потолками типа Армстронг? И какие пункты на это указывают?

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Серый29760
профи

Сообщений: 214

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

16 марта 2007 г., 20:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2hi_tech:
не вроде бы что то другое, не помню, будет время, поищу

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

email

andrey357
профи

Сообщений: 1368

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

18 марта 2007 г., 16:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Было такое - бодались. но мудрый генпректировщик заменил формулировку "подвесной потолок" на " легкосъемную конструкцию " или что-то в этом роде и скрытая проводка стала открытой.

email

Серый29760
профи

Сообщений: 214

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

19 марта 2007 г., 09:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2radova_katya:
о, нашол кое чего. ГОСТ 50571.15, таблица 52Н. У меня есть ксерокопия такой же таблицы, только справа добавлены несколько столбцов, 1ый негорючие материалы, 2ой - Г1, 3ий - Г2 и т.д. Так вот там конкретно есть кабель за подвесным потолком степени горючести Г1 с пометкой что кабель должен быть с индексом НГ или НГ-LS. Насколько я знаю эта таблица должна войти в новую редакцию ПУЭ, непомню какой там главы.

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

email

Серый29760
профи

Сообщений: 214

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

19 марта 2007 г., 18:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2radova_katya:
все, нашел!!! ОАО ННИ Проектэлектромонтаж как автор главы 2.1 "Электропроводки" ПУЭ седьмого издания, которая, в настоящий момент находится в стадии утверждения, подтверждает, что в пространстве между кирпичной стенкой и гипсокартонной плитой (группа горючести Г1) разрешается прокладка кабелей марки ВВГ в гофрированых трубах из поливинилхлорида, если на трубы имеется сертификат пожарной безопасности, подтверждающий их соответствие требованиям по нераспространению горения.
Несоответствие требований глав 7.1 и 2.1 ПУЭ вызвано тем, что за время, прошедшеес момента введения главы 7.1 в 2000 году, стали доступными документы, классифицирующие материалы по степени их горючести и по степени нераспространения горения. После введение в действие главы 2.1 в главу 7.1 должны быть внесены изменения.

И вот еще.
В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 и введением в действие СП 31-110-2003: предлагается при проводке электропроводок руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородак, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности ниметалических трубах и коробах, а также кабелями с индексом НГ-LS....

Так что никаких металлических труб, вот так вот

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

email

Гость
гость

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

02 мая 2007 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всеравно до конца не ясно:

СП сказано о электропроводках, а в ПУЭ - о электрических сетях.

Как всетаки нормы пердписывают выполнять распределительные сети (например 4-5 кабелей 25мм2), если они прокладыавются в пространстве за подвесным потолком Г1? Вариантов обойти нет!

Можно ли использовать сплошные лотки?

Или другой вариант, если посмотреть выполнение проводок за подвесным потолком Г2 то следует выполнять "металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X" - ктонибуть сталкивался с такими коробами.

email

Sokolov
профи

Сообщений: 207

 

Re: Армстронг - противоречие ПУЭ и СП-31

02 мая 2007 г., 18:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
"S5 Combitech" При использовании неперфорированных лотков, крышек, а также специальных пластин на стыках обеспечивает степень защиты IP 44. http://www.dkc.ru/production/

Соколов

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru