Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:59 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Пуск пож насосов от Дизель-Генератора


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

04 марта 2007 г., 09:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Объект: концертный зал, имеет два независимых ввода + дизель-генератор (ДГ).
Установлено 3 пожарных насоса мощностью 75кВт каждый, два рабочих один резервный. На какую мощность подбирать ДГ с учетом пусковых токов? Сможет ли ДГ принять такую нагрузку?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

OHEMS
гость

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

04 марта 2007 г., 21:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тема тянет на кандидатскую,как минимум
В принципе генераторы подбирают из расчета загрузки 0,7-0,75. Но это самое прстое. Как правило пожарные насосы имеют прямой пуск, а вот здесь появляется показатель качества сети. Т.е. придется учесть величину провала напряжения при пуске. Думаю методику можно посмотреть в учебных пособиях для мореходных училищ, или как они сейчас называются -академий. Там целенаправленно идет расчет пуска мощного потребителя и естественно на судах стоят генераторы..

email

Гость
гость

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

05 марта 2007 г., 04:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ДГУ может отключить всю нагрузку своим выключателем и перейти в аварийный режим, после этого возможен только ручной пуск. Может кто еще сталкивался с данной проблемой или обсуждалось где?

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

05 марта 2007 г., 10:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Из личного опыта: Я когда в армии запускал ДГУ 100 кВА, то в напругу включать надо было два асинхронника по 15 кВт каждый. Пуск каждого асинхронника длился где то 10 секунд. так вот када я пробовал запустить их одновременно, то ДГУ вылетало и глохло. Правда это был совецкий ДГУ с движком от КАМАЗа.
Сейчас есть еще так называемые мягкие пускатели, которые снижают пусковой ток движка до 1,2 от номинального. Только эти пускатели стоят дофига денег.

email

Berlioz
гость

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

05 марта 2007 г., 16:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ващета, не вдаваясь в диссертацию, схема такая: Мощность ДГ в 3 раза > мощности самого большого асинхронника. Другие-запускаете с задержкой. Плюс коэф. загрузки 0,9. Плиус кос фи.0,8. Вот и считайте. А пусковые токи ни при чём (предвижу возмущ. гул голосов)

email

Гость
гость

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

05 марта 2007 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


пожалуйста, почему в 3 раза ? )
а пусковых токов действительно не стоит бояться . При такой мощность есть автоматика плавного пуска.

by Инженер

email

Гость
гость

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

05 марта 2007 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
ДГУ может отключить всю нагрузку своим выключателем и перейти в аварийный режим
Сам ДГУ ничем управлять не может. Управляет ВРУ, подключая нагрузку или к ДГУ, или к одному из вводов.

email

OHEMS
гость

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

05 марта 2007 г., 17:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:[/b
Ну если в 3 раза..., да еще бы один до пары и их в параллель, то тогда конечно
Но где все это поставить?

email

Алекс2007
новичок

Сообщений: 3

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

07 марта 2007 г., 07:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что написано в паспорте ДГ? Там должны возможно быть характеристики и назначение ДГ. Может и ничего расчитывать не надо...

email

Berlioz
гость

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

07 марта 2007 г., 09:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


пожалуйста, почему в 3 раза ?

Обратите особое внимание на потребителей, имеющих в своём составе электромоторы (холодильники, насосы, электрокосилки и т.д.). Это связано с тем, что для пуска электромотора требуется мощность, в 3-3,5 раза превышающая его номинальную мощность. Для подсчета возьмите утроенное значение номинальной мощности электроприбора с наибольшим электромотором, прибавьте к ней номинальные значения мощностей других приборов, содержащих электромоторы, если уверены, что они не будут включаться одновременно, и прибавьте к сумме мощности всех остальных активных потребителей (освещение, электроплита и т.п.), которые будут работать совместно с первыми. ( Не забудьте, что иногда содержащие моторы потребители могут включаться одновременно, например, холодильники после перебоя в электроснабжении. В подобных случаях нужно подключить в генератору потребителей поочерёдно: сначала самый мощный, затем после запуска первого следующий по мощности и т.д.). Полученную мощность увеличьте на 10% - это и есть мощность необходимого Вам генератора. (from http://www.arrows.ru/part/articles/article11.html )
Berlioz

email

Vladimir
гость

 

Re: Пуск пож насосов от Дизель-Генератора

10 января 2018 г., 08:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Еще раз к этой теме, но с другой стороны. Предлагаю обсудить.
Есть два пожарных насоса по 15 кВт (рабочий и резервный). И уже куплен и установлен дизельный генератор 30 кВт. Мощности генератора не хватает для запуск одного насоса. Что можно предпринять?
Предлагают три варианта: УПП, частотник или инверторный ИБП
1. УПП (стоит примерно 23-27 т.р.) - запуск не гарантируется.
2. ЧП (стоит примерно 40т.р.) - гарантируют запуск. Но возможно понадобятся фильтры (какие, ск. стоят?). Напрягает п.7.2 ВРД 39-1.10-052-2001: требования к источникам электроснабжения частотно-регулируемого электропривода - дополнительные требования к автономной электростанции - "мощность генератора должна быть в 5-6 раз больше мощности двигателя, т.к. нагрузка генератора в виде ПЧ создает высшие гармонические составляющие, которые можно считать как действие на генератор тока противоположной фазы."
3. Инверторный ИБП - стоимость примерно 260-315 т.р.
Нужен наиболее бюджетный вариант гарантирующий запуск пожарного насоса.
Аналогичное обсуждение:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42679

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru