Ответы
|
|
Russo специалист

Сообщений: 169 |

Обычные клавишные выключатели здесь не пойдут. Если нужен исп.IP54 - можно взять пакетники (см. сайт Электромонтажа). Если они стоят в помещении с нормальными условиями , можно сделать бокс с модульными рубильниками.
|
vyachek профи

 Сообщений: 3520 |

2Ari:
Или кнопочный пост с контакторами.
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
sailor профи

Сообщений: 254 |

У ЭТМ вроде как
ПК-16-54
|
Владимир_43 профи

Сообщений: 891 |

или со щитка автоматами ?
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
Jean гость

|

2Владимир_43:
или со щитка автоматами ?
Вообще-то в Эл.Щит кроме электрика никто лазить
не должен.
|
Владимир_43 профи

Сообщений: 891 |

2Jean:
а если из за розетки тепловуху на автомате выбьет? тоже будите электрика вызывать ? В щите освещения достаточная стпень защиты со стороны автоматов... ИМХО
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
vyachek профи

 Сообщений: 3520 |

2Владимир_43:
В щите освещения достаточная стпень защиты со стороны автоматов - Да, но количество включений/выключений у автомата ограничено (лучше лишний раз не дергать их).
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
Владимир_43 профи

Сообщений: 891 |

2vyachek:
Иэк дает 20000 циклов... то есть если 4 раза в день то на 5000 дней и 13 лет с лишним...
Хотя конечно подходит для условий када пришли утром свет включили и выключили вечером када ушли (вроде бывавет так на складе).
Естесвенно вариант не самый лучший и замечания уважаемых2vyachek: и 2Jean: принимаю.
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
ozi модератор

Сообщений: 7065 |

Из старого http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=81291&last=1
|
Ari специалист

Сообщений: 85 |

Спасибо. Решила ограничиться 16А. Взяла пакетник ПВ 1-16М1-пл 56. Степень IP56.
|
Рома специалист

Сообщений: 139 |

Один раз применил автомат ИЭК в качестве выключателя. Автомат включался и выключался один раз в сутки, через год включатся перестал (и где обещаные 20000 циклов?).
|
Ari специалист

Сообщений: 85 |

Еще нужно подумать об удобстве. Не будешь же бегать к щитку освещения каждый раз когда тебе надо включить освещение в другой стороне здания. И щиток на каждую комнату не поставишь.
|
Электрик специалист

Сообщений: 166 |

2Ari:
Для складов я обычно предлагаю Заказчику использовать импульсные реле с контактором в паре. Решается куча проблем одновременно: пусковые токи ламп, автоматы 25А, 3-фазное питание линий, несколько постов управления освещением. Выходит подороже чем пакетники, но такое решение более грамотное: вся электрика в щитовой, а кнопки можно любой степени защиты ставить.
|
Electric14 профи

Сообщений: 1109 |

2Ari:
Согласен с выбором
для склада - самое то
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
ozi модератор

Сообщений: 7065 |

3 фазы и траблы с мерцанием могут разрешить.
|
andery профи

Сообщений: 1054 |

Гиде можна почитать про пакетные выключатели?
www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей
|
Электрик специалист

Сообщений: 166 |

2Andery:
А что про них читать? Можно посмотреть ТУТ.
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

применил автомат ИЭК
через год включатся перестал (и где обещаные 20000 циклов?).
ЖЖОшь!
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Ari специалист

Сообщений: 85 |

2 Электрик
Освещение выполнено светильниками с лампами накаливания 200Вт.
2 Andery
Здесь есть хорошее описание http://www.paketnik.ru/
|
Электрик специалист

Сообщений: 166 |

2Ari:
А какая высота потолков и площадь склада?
|
|
|