Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 15:06 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Естественные заземлители


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Дмитрий
гость

 

Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 06:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Делаю заземление здания (20х35 м). Цепляюсь в нескольких точках к железобетонным конструкциям здания. Присоединение делаю стальной полосой. Полосу присоединяю к ГЗШ. Таких точек наметил 2.
Где-то слышал, что-то такие присоединения надо делать по периметру контура здания ч/з каждые 25 м?
Это так? Если да, то подскажите, пожалуйста, ссылку на НТД (пункт).


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 08:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Полосу присоединяю к ГЗШ. Таких точек наметил 2.

Правильно, в 2-х точках и положено присоединяца в электрощитовой.

Где-то слышал, что-то такие присоединения надо делать по периметру контура здания ч/з каждые 25 м?

Через 25 метров по периметру здания делают опуски с кровли к наружному контуру заземления (ст. полоса на глубине 0,7 метра и на расстоянии 1 метр от фундамента). Это относица к молниезащите здания.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 08:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать




Ну вот типа того делаеца заземление

email

Дмитрий
гость

 

Re: Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 09:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Спасибо!
Еще один вопросик возник.
До моего ВРУ идет кабель АВВГ 5х70. На вводе в здание (во ВРУ) хочу его повторно заземлить (ПУЭ). Что понимается под термином "повторное заземление РЕ (РЕN) проводника пит. линии"? РЕ жилу пит. линии я должен посадить на ГЗШ (РЕ шину ВРУ) (но ведь это всегда делается). Или я должен РЕ жилу присоединить непосредственно к естественному заземлителю.
И что такое у Вас на рис. очаг заземления (доп. контур из искус. заземлителей для молниезащиты)? Можно ли без него обойтись (посадить на ГЗШ(РЕ) шину)?

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 11:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
До моего ВРУ идет кабель АВВГ 5х70

Интересно зачем??? Должен 4-х жильный приходить к ВРУ и уже там делицца на РЕ и N.



Вот так примерно.

И что такое у Вас на рис. очаг заземления (доп. контур из искус. заземлителей для молниезащиты)? Можно ли без него обойтись (посадить на ГЗШ(РЕ) шину)?

Очаг заземления я делал потому что там была встроенная ТП, и мой ГИП настоял на очаге заземления. Без него конечгно же можно обойтись.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 12:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Должен 4-х жильный приходить к ВРУ
ВРУ запитано от другого здания (там уже разделено).
Так, все-таки, для системы молниезащиты надо делать отдельный контур или ее можно на РЕ (ГЗШ) присоединить?
Вопрос по рис.2. Зачем Вы делите ГЗШ и РЕ шину на 2. Нельзя ли их совместить в одной - РЕ (ГЗШ) шина?
От питающего кабеля идет соединение на РЕ шину. Это РЕN проводник пит. линии? Или происходит соединение РЕN проводника пит. линии с РЕ шиной с помощью доп. проводника (например, сталь).

email

OHEMS
гость

 

Re: Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 12:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Если у вас 5х70 то система питания ТN-S, и что вы будете повторно зазелять если есть и N-проводник и РЕ- проводник.
Думаю достаточно сделать ГЗШ и подключить к нему РЕ, а также трубы, арматуру и пр.
А вот если источник электроснабжения находится далее 200м,
то повторное заземление сделать придется.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Вопрос по рис.2. Зачем Вы делите ГЗШ и РЕ шину на 2.

Просто так удобнее монтажникaм, я так всегда делаю отдельно ГЗШ.

Нельзя ли их совместить в одной - РЕ (ГЗШ) шина?

Можно

Это РЕN проводник пит. линии?

Да

email

Дмитрий
гость

 

Re: Естественные заземлители

09 февраля 2007 г., 13:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OHEMS:
Думаю достаточно сделать ГЗШ и подключитьарматуру А если арматура используется как заземлитель? Получается, что при соединении РЕ проводника питающей линии с РЕ шиной ВРУ (к ней подключаются стальными полосами естеств. заземлители), этот РЕ проводник уже автоматически заземляется.
200м-откуда (пункт НТД, плиз)?

email

OHEMS
гость

 

Re: Естественные заземлители

10 февраля 2007 г., 20:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Повторного заземления много не бывает!! Про 200 м отвечу позже.

email

OHEMS
гость

 

Re: Естественные заземлители

10 февраля 2007 г., 21:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сразу не спросил про способ прокладки питающей сети , но есть п.1.7.102 ПУЭ посмотри. Думаю ты как раз в него попадаешь, раз точка в соседнем корпусе.Проверь.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Естественные заземлители

13 февраля 2007 г., 09:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OHEMS:
Прокладка - кабелем от одного здания к другому. До моего здания 5-жильный кабель. Если я у себя делаю заземление (соответственно повторное заземление РЕ проводника пит. линии), ничего плохого не будет? Просто в ГОСТах заземляют РЕN проводники, а у меня из-за земления (естеств. заземлители) получается повторное заземление РЕ проводника пит.линии.

email

OHEMS
гость

 

Re: Естественные заземлители

13 февраля 2007 г., 11:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Согласен если доп.заземлить РЕ проводник хуже не будет.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru