Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:42 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Система уравнивания потенциалов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

сергей бур
ученик

Сообщений: 32

 

Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 18:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Инспектор энергонадзора не принимает проект, требует включить в систему уравнивания потенциала пластиковые трубы водоснабжения, ссылаясь на вышедшие в свет (как он утверждает) "Пояснения и коментарии к требованиям гл. 1.7 ПУЭ 7 изд. Кто нибудь сталкивался с подобным?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

sailor
профи

Сообщений: 254

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 18:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


хороший инспектор.... У него трубы пластиковые стали токопроводящими??? А ты у него попроси конкретно показать? Я так один раз сделал... Разошлись оп-хорошему

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 19:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2sailor:
А ведь трубы-то не пластиковые, а металлопластиковые. И вентиля на них металлические. Вот инспектор и подумал, а вдруг...

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 20:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть такая тема, и обсуждали ее тут уже пару раз. Поищи.
Хотя личное мнение все это бред!!
Хоть посмотреть бы "типовое решение" по самому присоединению проводника.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

сергей бур
ученик

Сообщений: 32

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 20:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
А ведь трубы то не металлопластиковые, а пропиленовые. Металла там вообще нет.
2Victor zmey:
Хоть посмотреть бы "типовое решение" по самому присоединению проводника.
Мне бы тоже хотелось посмотреть, т.к. инспектор требует разработать и представить в проекте узел присоединения проводника системы уравнивания потенциалов к полипропиленовой трубе.
Народ, ну скажите плиз действительно вышли эти самые комментарии к гл.1.7?

email

kivis
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 21:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может он имел ввиду трубы стояков дома, они как правило металлические оцинкованние их надо включать в систему уравнивания потенциала.

Смерть человека от поражения электрическим током определяется силой тока и временем его протекания через тело человека.

email

сергей бур
ученик

Сообщений: 32

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 21:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kivis:
Это торговый центр. Там весь водопроводная и канализационная сеть выполнена полипропиленовыми трубами. Инспектор требует выполнить заземление на вводе.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 22:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2сергей бур:
Скажи ему, что вода подается из скважины с глубины Гдовского горизонта - 140 м и "заземлена" на 100%
А вообще, каких только придурков не рожала земля Русская?!

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

сергей бур
ученик

Сообщений: 32

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 22:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну так мне никто и не сказал: кто нибудь слышал про эти комментарии к гаве 1.7 ПУЭ?

email

sailor
профи

Сообщений: 254

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 22:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2сергей бур:
То есть НВК выполнены тоже пластиковыми трубами??? Если так, то надо дать ссылку на проект и послать его далеко и подальше, а если ввод выполнен металлом, а далее пластик, то он вправе требовать включение этой части в уравнивания.

email

сергей бур
ученик

Сообщений: 32

 

Re: Система уравнивания потенциалов

07 февраля 2007 г., 22:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2sailor:
в том-то и дело, что и наружные сети тоже пластик. И инспектор требует разработать узел присоединения заземляющего проводника к пластиковой(!) трубе!

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 06:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2сергей бур:
пластиковой(!) трубе! Видимо тогда придется делать металлическую вставку на вводе в здание и в конце водопровода как с металлопластиком делается и их присоединять к уравниванию потенц. типа чтобы по воде не передался ток. хотя дурдом конечно. У нас пришло "Коментарии к ПУЭ. ПУЭ в вопросах и ответах..." там видел вопрос про уравнивание потенциалов металлопластика но про пластик ничего нет.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

АК
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 08:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2сергей бур:
инспектор требует разработать узел присоединения заземляющего проводника к пластиковой(!) трубе! -
тебе тяжело что ли - нарисуй пластмассовую шину заземления и пластмассовыми заземлителями заземли - в примечании напиши по требованию Инспектор энергонадзора - "Пупкина" - он будет доволен а остальные просто счастливы

email

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 09:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Понятие диэлектрика и проводника даже энергонадзор не может отменить. Полипропилен и винил не относятся к проводникам, они диэлектрики. ПУЭ однозначно в П1.7.82 и на пояснительном рисунке 1.7.7 говорит, что ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ коммуникаций.

email

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 11:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ваш энергонадзор не пробовал унитазы заземлять?

email

Сергей эл
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 16:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Попробуй сослаться на ПУЭ. Может инспектор посчитал их металлопластиковыми. Хотя если он и впрям дибил, то это уже не лечится. Тут надо либо карман шире держать, либо серьезно заземлить в проекте, и сослаться на требование инспектора.

email

Сергей эл.
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 16:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На самом деле даю совет.
Тут просто необходимо написать письмо из твоей организации в орган. инспектора. В этом письме изложить тербования господина, разложить ситуацию по полочкам.
После чего попросить проверить его на профпригодность. . Думаю это поможет, были подобные случаи.
Инспекор перестал им быть.

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 17:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На вводе в здание стоят (должны быть) вводные заслонки, они что тоже пластиковые?? Вот их то присоединяй с СУП.

emailicq: 270008060

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 18:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
прав вобщем и транспортируемые жидкости проводники тоока неплохие довольно.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 21:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я считаю, что надо обязательно, при любом типе труб.

emailicq: 270008060

сергей бур
ученик

Сообщений: 32

 

Re: Система уравнивания потенциалов

08 февраля 2007 г., 22:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Почему надо. И каким документом это нормируется. В ПУЭ говорится только про металлические трубы коммуникаций.
А вы, господа проектировщики все типы труб заземляете?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru