Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:34 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Аварийное освещение


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Аварийное освещение

02 февраля 2007 г., 09:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Насколько я понимаю, аварийное освещение должно
обеспечивать возможность продолжения работы. И здесь
требования на освещенность гораздо больше, чем на
эвакуационное освещение. При работе от аккумулятора одной из ламп светильника, эта лампа выдает лишь малую часть своей номинальной мощности (так у Световых техологий). Поэтому зачастую реально светильники с аккумулятором удобны и годятся лишь для эвакуационного освещения, а не аварийного.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Аварийное освещение

02 февраля 2007 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Насколько я понимаю, аварийное освещение должно
обеспечивать возможность продолжения работы.


Нет.
Аварийное освещение составляет 10-20% от рабочего освещения и служит для предотвращения травматизма. Чтобы не получилось что станки работают а свет вырубился и люди получили травмы.

А эвакуационное освещение и делаеца слабым только для эвакуации 5 Лк. Чтобы при пожаре и задымлении человек нашел дорогу к выходу

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Аварийное освещение

02 февраля 2007 г., 10:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вы говорите не об Аварийное , а об освещении безопасности. А уже безопасности + эвакуационное = аварийное.

2.Максим.:
Странно что ты Рома этого не знаешь

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Аварийное освещение

02 февраля 2007 г., 10:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
во придралсо ты ж на светильниках безопасности пишешь букоффку "А" не так ли???? Вот в простонародье их и называют аварийное освещение

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Аварийное освещение

02 февраля 2007 г., 10:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


7.75 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее
2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий. При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.
Аварийное освещение составляет 10-20% от рабочего освещения
Это от куда?

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Аварийное освещение

02 февраля 2007 г., 10:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
Аварийное освещение составляет 10-20% от рабочего освещения
Это от куда?


ну это примерно, если в помещении стоит 10 светильников, то обычно берут 2 штуки на освещение безопасности, вот и 20% получилось. Чем меньше светильников в помещении, тем выше процент. Если в электрощитовой 2 светильника висит а 1 из них аварийный то ваще 50% получица

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Аварийное освещение

02 февраля 2007 г., 10:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
Видал как он нас! Фиг к Роме придерешся, без мазы - на корню кросавчег рубит
Ниче ничче пройдет их время, алигарчегов

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Аварийное освещение

02 февраля 2007 г., 14:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
А, обычно берут. Я думал где-то написано.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru