Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:30 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Минимальные нагрузки объекта


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 11:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нужно посчитать точно, минимальные нагрузки на автотехцентр с немаленькой офисной частью здания.
У кого есть какие идеи по этому поводу.
Само собой расчет ведем для ночного времени суток. ( это не рабочее время!)
Как я думаю:
1. Дежурное, наружное и архитектурное освещение
2. Какой то % нагрузки компов +серверы (многие любят не выключать их на ночь или работает в ночную) - вопрос сколько?
3. охр - пож. сигнализация и видеонабл.
4. какой то % вентиляции - опять же сколько?

Что еще?

пс Естественно на это дело нет никаких нормативов, поэтому следует руководствоваться только профф. логикой.
Хотел бы услышать мнение коллег

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 11:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


по поводу компов. сервера стараются не выключать вообще их не один как минимум 3. а компы оставляют включенными в основном админы. сколько там может быть админов? ну может 2-3. мощность сервера около 0.5кВт.

icq: 7060255

Дмитрий
гость

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 11:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
2. Компьютеры переходят в энергосберегающий режим - см. паспортные данные на компьютер либо поговори с "мастерами компютерных дел".
4. Вентиляция - видел проекты, в которых вентиляция связана с рабочим освещением (включили свет- вентиляция заработала, выключили - вентиляция отключается сразу или через определенное время).
Очень часто у нас в холода приточная вентиляция используется для обогрева помещений. Т.е. в холода ночью она работает на 100%.
Еще можно добавить нагрузку на насосы.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 12:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
А серваки то чего!?
Винчи не работают, процы тоже.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 13:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
Вот знающие люди говорят, у серваков ночью своя жизнь - архивация, индексация, бэкапкопирование и т д

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Berlioz
гость

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 14:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вариант-остаться на ночь (типа Германа) в офисе, с клещами.
Можно и с блондинкой.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 15:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


архивация, индексация, бэкапкопирование и т дТ.е. в холода ночью она работает на 100%. и то и другое верно на 100%

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 15:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Знал бы прикуп жил бы в сочи!
Это стадия П пока что, нужно это все для выбора газовых генераторов, у которых есть лимит минимальной нагрузки на которые их можно грузить.

По поводу .е. в холода ночью она работает на 100%.
Господа давайте не будем путать, речь об МИНИМАЛЬНЫХ нагрузках, в летнее время же они не будут работать!

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 17:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
в летнее время же они не будут работать! - а в летнее время кондиционирование делать надо. Человек потерпит, а вот техника ломается

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

vercias
гость

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 17:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
1. Серваки 0.6кВт каждый + мощность UPS, да и неважно зима или лето серверная это всегда отдельное помещение и отдельное кондиционирование там просто необходимо (от повышения температуры сопротивление падает) а то сгорят
2. АТС обычно ставят там где и серверы в пределах 1кВт
3. Вентиляция, если с управлением через контроллер, то в зависимости от назначения помещения и заданной температурной среды. Иногда и до Кс 0.2 опускается.
4. Пост охраны: система видео наблюдения, мониторы, чайник, телек.
5. Освещение: фасадное, охранное, дежурное, № дома, гидранты.
6.Насосы ГВС, ХВС,циркуляционный.
7.Все блоки питания офисных устройств которые не отключают: телефоны, факсы, UPSы, зарядники.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 17:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Вариант-остаться на ночь (типа Германа) в офисе, с клещами.
Можно и с блондинкой.


так это надо несколько раз остаца на ночь, чтоб среднее арифметическое высчитать, ну или хотя бы среднеквадратичное

email

ozi
модератор

Сообщений: 7066

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 19:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проще вечером снять счетчик а утром "поставить" - по разнице блондинка на форуме актив подсчитает средневзвешенный.
А минимум нужен минимальный. средний или максимальный в импульсе?

emailweb-сайт

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

30 января 2007 г., 20:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Лучше тогда постоянно оставаться и все ночь и снимать снимать показания и высчитывать высчитывать...

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

31 января 2007 г., 09:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
2.Максим.:
Весной уже запахло, что-ли?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

31 января 2007 г., 09:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать




а эта та самая блондинка которая сощитает минимум нагрузок

ЗЫ: Ржунимагу

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

31 января 2007 г., 10:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вот ее более раннее фото :



Кстати нагрузки пощитал, но цифру дал со звездочкой и сделал сноску:
* - 1. Нагрузка системы вентиляции в нерабочее время принята согласно рекомендациям нормативной документации (~50%), но режим работы может быть иным, и установлен службой эксплуатации здания.
2. В минимальной нагрузке учтен небольшой процент (~15%)потребления электроэнергии на рабочих местах (офисных) вне основного рабочего времени. Значения этих нагрузок не могут быть определены со 100% точностью, поскольку определяются сугубо человеческими факторами.


2.Максим.:
Ну как на новом месте?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Минимальные нагрузки объекта

31 января 2007 г., 11:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Ну как на новом месте?

ХЗ пожЫвем увидим.

email

Jean
гость

 

Re:

02 февраля 2007 г., 10:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Генератор вещь дорогая. Поэтому кроме теоретического подсчета возможной минимальной нагрузки все равно желательно поставиить балластную нагрузку(ки), автоматически включаемые при недостатке потребляемого тока от генератора. На душе будет спокойней.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

02 февраля 2007 г., 10:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Jean:
В моем случае будет несколько генераторов, один из них маленькой мощности - специалньо для минимальной нагрузки.
А так все правильно ты говоришь, большой генератор надо исскуственно нагружать будет

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re:

02 февраля 2007 г., 10:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Помню в армии солдаты када не было света запускали ДГУ 100 кВт чтоб картошки пожарить (на электроплитке 2 кВт) и от эл. печки (6 кВт погреца) и ничо, ДГУ часа 3 работал наверно с 8 кВтной нагрузкой

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru