Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:07 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Шины РЕ и N в шкафу ВРУ


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

mitulka
новичок

Сообщений: 14

 

Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

22 января 2007 г., 11:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа! При сдаче объекта инспектор надзора сделал замечание на то что в шкафу ВРУ и ГРЩ шина РЕ находится "за" шиной N т.е. глубже её. Cослался на то что есть такой пункт в ПУЭ. В ПУЭ ничо похожего не нашел, единственное что обнаружил это п.6.3.12 (ГОСТ Р 51732-2001 "Устройства вводно-распр. для жилых и общ. сданий"):

6.3.12 Нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины рекомендуется размещать в непосредственной близости друг от друга в местах, удобных для присоединения внешних проводников. Нулевую защитную шину следует располагать ниже нулевой рабочей шины на высоте от основания ВРУ, достаточной для обеспечения нормированных радиусов изгиба кабелей с наибольшим сечением, которые могут быть присоединены к ВРУ.

По этому пункту наша шинка РЕ подходит - она ниже чем N. Но она глубже из-за того что нулевая крепится на изолятарах, а РЕ непосредственно к раме шкафа. Может кто-то знает какие есть еще нормативы по этой теме? Спасибо!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Dilettante
специалист

Сообщений: 107

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

22 января 2007 г., 11:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мутилка:
присмотрись к пункту 1.1.31 ПУЭ
может быть это имелось в виду...

http://busbar.com.ua/

web-сайт

Гость
гость

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

22 января 2007 г., 13:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1.1.31 2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:при горизонтальном расположении:
- одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);
- одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);
при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);
ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:
при горизонтальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN);
при вертикальном расположении: A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз.

email

жанн
гость

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

22 января 2007 г., 14:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В принципе, уже давно принято, собирая щиты, в случае, если нулевая шина и земля ставятся на дин-рейку, то нулевая шина ближе прижимется к рейке. В ГРЩ, действительн удобней делать так, как Вы сделали.
По идее, инсеектор должен был дать точную ссылочку. А то это голословные требования ни на чем не основанные.

С уважением Жанн

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

22 января 2007 г., 14:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мутилка:
Вы инспектору покажите щит сзади, с открытой задней крышкой...

Плету сети и ерунду всякую

email

mitulka
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

22 января 2007 г., 14:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Аха оно! Только еще один вопрос... наша врушка собрана на заводе, на неё есть все сертификаты.. она считается заводского или еще какого-то исполнения? =) Если заводского то тогда я так понимаю на неё эти требования не распространяются?

email

mitulka
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

22 января 2007 г., 14:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
он нечто подобное и сказал, что типа шкаф собран из расчета на двухсторонее обслуживание. Т.к. перемонтировать это в принципе уже не возможно из-за огромного кол-ва линий... рассматриваем вариант разбора стенки в щитовой.. =)))))

email

mitulka
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

22 января 2007 г., 14:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"1.1.31 При расположении шин "плашмя" или "на ребро" в распределительных устройствах (кроме комплектных сборных ячеек одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ, а также панелей 0,4-0,69кВ заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие условия: ... "

Вот это мне не очень понятно... что считается заводским исполнением?

email

mitulka
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

23 января 2007 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Завод изготовитель ссылается на то, что ГОСТ более значимый докумен нежели ПУЭ... это так?

email

Dilettante
специалист

Сообщений: 107

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

24 января 2007 г., 08:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ более значимый докумен нежели ПУЭ... это так?

http://busbar.com.ua/

web-сайт

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

24 января 2007 г., 11:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Наверно это конституция Парагвая...

Хотя помоему ПУЭ - всему голова... или пусть дадут ГОСТ на растерзание.

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

mitulka
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

31 января 2007 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на растерзание:
ГОСТ Р 51732-2001 "Устройства вводно-распр. для жилых и общ. сданий"

вообсчем ничо мы не переделывали... выбили от изготовителя письмо с сылкой на гост и сертификаты и буим бодаться с инспектором

email

Влад
гость

 

Re: Шины РЕ и N в шкафу ВРУ

31 января 2007 г., 23:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не знаю, как сейчас, но раньше ГОСТ считался более серьезным документом, чем ПУЭ: ГОСТ – закон, а ПУЭ – сборник правил, вроде, как благих пожеланий. Несколько раз пришлось участвовать в совещаниях, созывавшихся, кажется, ЭНИМСом, на тему: согласование ПУЭ (чего, не помню) с какими то ГОСТами. Не припомню, что бы ГОСТы согласовывали с ПУЭ. Возможно, сейчас что то изменилось, но сомневаюсь: ГОСТ – более конкретен.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru