Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:53 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

17 января 2007 г., 18:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Трансформаторная подстанция запитана от РУ-10кВ, находящегося в другом здании. Кабели от ячеек приходят напрямую на трансформаторы.
Есть ли здесь какое-нить противоречие?
Не требуется ли по каким-то требованиям устанавливать в помещении трансформаторной еще автоматы/выключатели/разъединители на 10кВ для возможно обслуживания/отключения трансформаторов?

Пасибуськи!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

kristobal
профи

Сообщений: 352

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

17 января 2007 г., 19:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нет не нужно...
достаточно отключающего аппарата в начале линии...

email

MYSha
новичок

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

18 января 2007 г., 00:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kristobal:
лучше поставить, потом легче обслуживать будет.

emailicq: 224185011

kristobal
профи

Сообщений: 352

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

18 января 2007 г., 10:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


MYSha:
капец, что значит лучше поставить? - этож не выключатель нагрузки на 16А модульного исполнения!
такая зараза стоит денег и для нее нужно место...
а для обслуживания достаточно отключающего аппарата вверху - если нужно провести ремонт - отключаешь, проверяешь, заземляешь, вешаешь таблички, допускаешься и работаешь, а если есть кадры которые снимают самостоятельно таблички "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ", снимают ПЗ и включают оборудование, то тут не отключающие аппараты ставить нужно, а морду бить...

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

18 января 2007 г., 18:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:
если РУ-10 и Тр на одном балансе, то установка доп выключателя(разъединителя) не требуется...

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

MYSha
новичок

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

18 января 2007 г., 19:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kristobal:
Если у Вас РУ и тр. стоят достаточно долеко, т.е. не через стенку, то возможны ошибки, как включение выключателя, и еще Вам скорее всего придеться его расшиновывать при обслуживание, а при наличе разъеденителя уже не надо.
Если Вас не смущает работа их сейчас, то и не надо замарачиваться.

emailicq: 224185011

kristobal
профи

Сообщений: 352

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

18 января 2007 г., 20:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


MYSha:
если пугают ошибки персонала или автоматики, то по мойму проще поставить в голове выкатной выключатель и при выводе транса в ремонт или обслуживание просто выкатить его к чертям и все...

з.ы. а про расшиновку - первый раз слышу, всю жизнь брали пробы, терли изоляторы, чинили обдувку вобщем все что нужно (кроме конечно дамонтажа самого транса) без расшиновки... причем в обслуживании были трансы 10/0.4, 13.8/110, 13.8/220, 110/10 и т.п.

email

MYSha
новичок

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

19 января 2007 г., 00:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kristobal:
Счас например есть много работ по замене вводов, проверки встроеных изоляторов. Кстати а как тогда мерить тангенс изоляторов?

emailicq: 224185011

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

11 декабря 2008 г., 17:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возобновлю вопрос опять....
Такая же ситуация.
Проект - РУ 10кВ с ячейками на выкатных тележках в одном месте, несколько ТП 10/0,4 есть - в других местах, зданиях. Метров по 200 до ТП.
Нужно ли точно ставить перед трансформаторами выключатели нагрузки? И на основании каких требований?

А еще вариант - есть трансформаторы 10/3,3кВ для двигателей с частотниками, на 3,3кВ.
Там тоже надо ставить ячейку перед трансформатором?
Спасибо!

email

Шматко
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

11 декабря 2008 г., 21:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если кабель проложен в земле то нужна ячейка и не только выкл.нагрузки но и предохранителями для защиты транса. Если без ячеек - прикинь отключаешь ячейку №1 приходишь в ТП хватаешся за изолятор транса 10кВ и тебя током убивает т.к. кто-то шильдики с бодуна поменял в РУ-10кВ.

-

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

12 декабря 2008 г., 13:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Шматко:
А при чем здесь "в земле" или не "в земле"? Какая разница-то?
Если кабель проложен в земле то нужна ячейка и не только выкл.нагрузки но и предохранителями для защиты транса.
Есть в голове в РУ-10кВ ячейка, защищает и линию и трансформатор, с этим проблем нет.
Если без ячеек - прикинь отключаешь ячейку №1 приходишь в ТП хватаешся за изолятор транса 10кВ и тебя током убивает т.к. кто-то шильдики с бодуна поменял в РУ-10кВ.
Ну и такое может быть. А еще - с болгаркой на подключенный транс... Не в том вопрос. Допустим, все процедуры соблюдаются, никто с будуна не приходит.

Каки пункты меня обязуют ставить эту ячейку перед трансом?

Я знаю только ПУЭ:
"4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов.
Указанное требование не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системам шин, разрядники и ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих линиях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

12 декабря 2008 г., 13:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У меня был случай, когда все-таки заставили поставить у каждого транса по ячейке с выключателем нагрузки.
Энергонадзора местный инспектор не хотел принимать. Я там был от клиента, проект делали местные проектанты, но конкретный ответ тогда я не получил, на основании каких требований они хотят ставить эти ячейки. Объект нужно было спихивать быстро - все согласились не приператься, а докупить и поставить эти ячейки.
Сейчас - другой проект, ситуация такая же.
Иностранцы нарисовали все без этих ячеек. Мне нужно обосновать, что их ставить все-таки нужно... Но конкретики я там и не нашел. Думаю, может запрос в Технадзор официальный отправить...

email

Гость
гость

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

12 декабря 2008 г., 16:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Надо ставить рубильники.
Пофиг что там написано - инспектора не пропустят. Полюбасу!

email

МособлЭСО
специалист

Сообщений: 105

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

12 декабря 2008 г., 19:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


АВТОГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

email

Гость
гость

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

13 декабря 2008 г., 22:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2R250400:
сам то понял что написал?

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

17 декабря 2008 г., 17:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги! Вопрос еще актуален.
Буду очень признателен за Ваши мнения.

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

19 декабря 2008 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги!
Вот есть такое мнение:
Пункты главы 4.2 распространяется на РУ и подстанции.
При этом принимается такая вещь, что эти РУ и ТП - в одном помещении или одном здании.
Т.е. если моя ТП - вынесена, т.е. РУ-10кВ находятся в одном здании, а ТП - в другом здании, то возможность "неустановки" разъединяющего устройства у трансформатора по пункту 4.2.21 рассматривать нельзя.

По логике я согласен, что разъединяющее устройство должно стоять. Но мне нужно точное требование... А в наличии есть только общие рассуждения пока.

email

sniff
ученик

Сообщений: 42

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

21 декабря 2008 г., 13:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


у меня был такой же случай-инспектор объяснил необходимость установки-видимый разрыв должен быть виден с рабочего места т.е. с трансформатора. а вообще- на любых типовых схемах ктп, тп до трансформаторов стоят вн выключатели или рубильники

email

sniff
ученик

Сообщений: 42

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

21 декабря 2008 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


добавлю- в РУ-10 вначале линии как правило выключатели расчитаны на ток к.з. шин этого РУ. для обеспечения многоступенчатой защиты. то есть ток большой 500 А+-. и кабель исходя из этого толстый. это требование ЭСО а трансформаторы в ТП защищаются небольшими по току предохранителями 40 А +-. то есть необходимы и защита и разъединитель. -ставь ВН

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

11 января 2009 г., 14:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Консультировался с коллегами-проектировщиками, по результатам обсуждения - вразумительно сказать, что видимый разрыв должен быть виден с рабочего места т.е. с трансформатора. согласно какому пункту ПУЭ или другого норматива - не смогли. Я такого пункта тоже не знаю.
Все опять же упирается в "человеческий фактор" - все говорят, что "инспектор так не примет"...
Почему?

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Выключатель/рубильник на трансформатор 10кВ

11 января 2009 г., 15:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:
все говорят, что "инспектор так не примет"...
не примет потому, что тож люди не шибко грмотные и не хотят место ниже спины подставлять

если ячейка в РУ предусмотрена для питания конкретного Тр, то нет необходимости устанавливать перед ним коммутационную аппаратуру

экспл обслуживание подразумевает снятие напряжение с Тр
для этого достаточно отключить, выкатить, заземлить в РУ,
перед началом работы Допускающий обязан убедиться в отсутствии напряжения на зажимах кабеля и принять другие меры по обеспечению безопасности производства работ...

и как я уже писал 18 01 2007: если РУ-10 и Тр на одном балансе, то установка доп выключателя(разъединителя) не требуется...

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru