Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:29 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / допустимый ток кабеля


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

regina
новичок

Сообщений: 2

 

допустимый ток кабеля

09 января 2007 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Помогите расчитать допустимый ток кабеля марки ААБ-6 при подключении кабеля в 10 кВ сеть.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: допустимый ток кабеля

09 января 2007 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2regina:
В ПУЭ есть таблички с длительно допустимыми токами для проводов и кабелей.

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: допустимый ток кабеля

09 января 2007 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2regina:
земля воздух? если земля то сока кабелей в траншее?
конкретней вопрос если нужен конкретный ответ

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

regina
новичок

Сообщений: 2

 

Re: допустимый ток кабеля

10 января 2007 г., 08:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кабель марки ААБ-6 3x240 проложен в земле и подключен к сети на 10 кВ. Помогите расчитать допустимый нагрузочный ток
кабеля. Спасибо.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: допустимый ток кабеля

10 января 2007 г., 09:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


см. ПУЭ табл. 1.3.16

email

muzr
специалист

Сообщений: 65

 

Re: допустимый ток кабеля

10 января 2007 г., 16:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2regina:
Разница между кабелем 6 кВ и 10 кВ в толщине изоляции, для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией длительно-допустимая температура нагрева жил 70 град.С, именно температура материала изоляции и определяет длительно-допустимую температуру нагрева жил и соответственно ток.
По идее кабель 6 кВ можно эксплуатировать при таком же токе что и для кабеля 10 кВ, т.к. ток не сказывается на изоляционных свойствах материала (т.е. пропитанной бумаги).
А вот увеличенное напряжение приведет к уменьшению срока службы кабеля, т.к. увеличиться напряженность электрического поля в изоляции.

emailicq: 2472585507

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re: допустимый ток кабеля

11 января 2007 г., 10:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2regina:
Помогите расчитать допустимый ток кабеля марки ААБ-6 при подключении кабеля в 10 кВ сеть.
Так делать нельзя, это грубое нарушение правил.
Т.к. в данном случае напряженность поля в изоляции будет выше нормы, в следствии повышения рабочего напряжения. Что приведет к пробою изоляции.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru