Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 3:42 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Питающий кабель.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

MYSha
новичок

 

Питающий кабель.

28 декабря 2006 г., 00:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проектирую электроснабжение кухни. По установленной мощности получаеться примерно 10 кВт. Посудомойка (2 кВт), духовой шкаф (2кВт), чайник (2кВт), микроволновка (1,4кВт), большой холодильник (брал примерно 1кВт), 3-4 розетки (считал по 100 Вт), вытежка 200 Вт, вентилятор вен.системы 200 Вт. Коэф. использования брал 0,7, косинус 0,8.
Получился расчетный ток 40А. Но ввод в дом сделан 3 фазным. Тогда можно кинуть 5 проводный провод раситанный на ток по смой загруженой фазе принимаем мощность ее равной 4 кВт. с темиже коэф. и косинусом поулчаем ток в 16А.
Значит кабель нам нужен 5х2,5.
Теперь вопрос. Надо ноль прокладывать отдельно кабелем с кажем ПВ3 1х6? Или хватит того, что в 5 кабеле?
Автоматы ставить 3 фазные или можно 3 однофазных? И самое интересное как УЗО к розеткам подцепить. Заранее спасибо за ответы.

emailicq: 224185011

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

MYSha
новичок

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 00:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообщем расуждения как у меня зашли в тупик. Во всем виноват корпоратиный год. Осталось выбрать или один кабель типа NYM 5x2.5 или 3 кабеля NYM 3x2.5. Что посоветуете? на плиту я уже решил 5 прводов ПВ3 1х4. Какие будут коментарии? Распаечную коробка будет присутствовать.

emailicq: 224185011

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 06:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
ВВГнг-LS если проект с пожнадзором согласовывать а если нет можно иNYM

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

ALF
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 10:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если через распаечную коробку, каким номиналом автомат будешь ставить? Если автомат будет выбран с учетом защиты кабеля от распаечной коробкт до розетки (3х2,5мм2), то не будет держать всю нагрузку. Если защитишь кабель до распаечной коробки, то может полететь кабель 3х2,5мм. Поэтому делать через распаечную коробку не верно.

email

MYSha
новичок

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 12:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ALF:
Если взглянуть в начало с моими коэф. получлось около 16А. На самом деле будет меньше. Значит с учетом теплового воздействия на автомат соедними автоматами ставлю на 20А. Кабель ложить буду NYM 5x2.5 в говре по кнрпичу и битону, потом все зашью гипсокортоном.
2Роман-электрик: А что теперь только его можно? Все остальное можно не покупать?

emailicq: 224185011

ALF
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 13:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну что ж, хозяин-барин, только надежности маловато, при проблемах на одном из кабелей 3х2,5 будет срабатывать 3-х-фазный автомат и обесточивать всю кухню кроме плиты. А ставить три 1-но-фазных автомата на 3-х-фазную группу запрещают правила.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 15:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
по всем письмам и разьяснениям выходит что только его.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

MYSha
новичок

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 15:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ALF:
ВЫ не много не правильно поняли. Туда будет приходить 3 кабеля. Один NYM 3х1,5 в гофре на свет, другой NYM 5х2,5 на кух.оборудваие + розетки. так же в гофре. И Кабель ПВ3 1х4 5 штук на плиту в винилпластиковой трубе. Автоматы будут следующие 1 - 16А -свет, 3 однофазных по 20А - кухоное оборудование, 1 четырех полючный на 20А - плита.
Так пойдет? Или лучше затащить 3 кабеля NYM 3х2,5?

2Роман-электрик:
Лобисты фиговы. То железные трубы, то кабель только LS.

emailicq: 224185011

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 16:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
Лобисты фиговы. тут ты прав на 100%.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Перегрузка автомата 16 А в 1,15In = 16*1,15 = 18,4 А, такой ток автомат по госту должен держать гораздо более 5 минут
а по СП 31-110-2003
11.5 Номинальные токи комбинированных расцепителей автоматических выключателей или плавких вставок предохранителей с учетом 9.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками не перегрузками заметьте
по ПУЭ
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:

80 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100 %;

или что то недопонял держать перегрузку он должен но режимы у нас расчетной нагрузки а не перегрузки которую должен держать т.е. автомат должен работать в раcчетном режиме без перегрузок 1,45 In.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

MYSha
новичок

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
Как ты посоветуешь один кабель 5х2,5 и распаечные коробки или 3 кабеля 3х2,5 и на оди кабель только ставить распаечную коробку? Т.е. под посудомойку и духовой шкаф отдельный кабель?

emailicq: 224185011

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 18:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:я бы сделал отдельно 3 кабеля по одному на фазу и получиться примерно равномерно распределенная нагрузка и защита каждого эл. приемника отдельно (а это есть хорошо). Во вторых получиться запас по нагрузке на каждой линии можно (а это оч. вероятно) еще например подключить блендер и кофеварку, с кофемолкой и т.п. в будущем. Да и автоматы ест-но однофазные по СП 31-110-2003 п.9.1. Но это мое личное мнение, считаю аргументированное.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

АК
гость

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 19:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
Надо поставить 20А автомат и закончить дискуссию. Я в принципе не претендую на истину в конечной инстанции
Посмотрите СП 31-110-2003 п 6.20 , как вычислять расчетную нагрузку для линий технологического оборудования ... пищеблоков (которые в**** ******ены сильнее кухни в котедже). У меня на дома на 16А автомате сидит стиральная машина автомат, микроволновка, кофеварка, тостер, теплый пол, кухонная вытяжка, магнитолла, душевая кабина и ни разу не было отключения по перегрузке.
С наступающим Новым Годом счастья, здоровья и достатка
Суважением АК

email

АК
гость

 

Re: Питающий кабель.

30 декабря 2006 г., 19:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


**** - вcтавил не я они должны были означать - которые в с я к о з а г р у ж е н ы ( написал через пробел , что бы сного не было звезд)

email

MYSha
новичок

 

Re: Питающий кабель.

31 декабря 2006 г., 00:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
СП не поделитесь?
Все спасибо. Поставлю автокад нарисую на празниках что и как хочу. Там дальше можно будет и подискутировать. Заодно нарисую щит в ВРУ.

emailicq: 224185011

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru