Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:26 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Отключающая способность автоматического выключателя


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Дмитрий
гость

 

Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 08:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На шинах щита ВРУ получил ток техфазного КЗ 10,5 кА. Ударный ток трехфазного кз =1,41*10,5*1,1=16,3 кА. У выключателя серии ВА 88-32 имеются характеристики:
- Ics рабочая отключающая способность 12,5 кА,
- Iсu предельная откл. способ-ть 25 кА.
В моем случае по какой характеристике проверять автомат на отключ. способность (12,5 или 25 кА).
С уважением, Дмитрий!


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 09:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


- Iсu предельная откл. способ-ть 25 кА.

icq: 7060255

Дмитрий
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 09:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Monster:
Iсu предельная откл. способ-ть 25 кАТак я про это в вопросе написал.
Вопрос (отключающая способность): выбираем по ударному току 16,3 кА или трехфазному 10,5 кА;
с чем сравниваем с 12,5 кА или 25 кА?

email

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


по ударному.

icq: 7060255

Дмитрий
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 10:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Monster:
А с чем сравнивать (с 12,5 кА или 25 кА)?
А прочие форумчане не хотят поучавствовать в дискуссии? Или все уже Новый год отмечают?

email

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 11:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


максимальный ударный ток КЗ (одна или трехфазный - какой больше) сравнивай с 25кА в твоем случае

icq: 7060255

Berlioz
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 11:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
- Ics рабочая отключающая способность 12,5 кА, -Автомат и далее будет выполнять свои ф-ции
- Iсu предельная откл. способ-ть 25 кА.
-Автомат выдержит, но в последний раз
Вот отличие способностей АВ

email

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 12:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
На какойто конференции шнайдеровцы рассказывали что если отключить Iсu предельная откл. способ-ть. то автоматом пользоваться можно но отключаюыщая способность (max) уменьшается на половину. т.е. его выкидывать не обязательно

icq: 7060255

Дмитрий
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 12:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А в каком-нибудь НД (просьба пункт указать) написано, с чем надо сравнивать ударный ток КЗ?

email

Berlioz
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 13:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


что если отключить Iсu предельная откл. способ-ть. то автоматом пользоваться можно
Знать бы еще-от какого к.з. сработал автомат, тогда можно решать-половина у него или нет откл. способности

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 15:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


выбираем по ударному току 16,3 кА или трехфазному 10,5 кА;
с чем сравниваем с 12,5 кА или 25 кА?


ИМНО (!) Помоему этот вопрос как и много других не дает однозначного ответа. Я слышал разные версии. И для себя так и не понял.
Насколько я понял к примеру буржуи не парятся этими цифрами так досконально как мы. Т.е думаю нет необходимости лезть так глубоко в физику процеса КЗ и работы АВ при нем, чтобы просто выбрать автомат. Пусть те кто их разрабатывают в этом разбираются. Надо взять автомат который априори отработает и не сгорит. Разница в цене у них не существенная. Кароче надо смареть самое плохое: брать ударный и сравнивать с рабочей отключающей.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Дмитрий
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 15:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В качестве резюме на свой вопрос приведу следующее:
- автоматы на отключающую способность лучше всего проверять по ударному току КЗ;
- ударный ток КЗ сравнивать с рабочей отключающей способностью;
- в моем случае надо менять выключатель на выключатель с большей рабочей откл. способностью.

email

АК
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
СП 31-110-2003 -
12.1 ВРУ, ГРЩ должны проверяться по режиму короткого замыкания в соответствии с требованиями 1.4 и 7.1 ПУЭ.
(в этих главах про ударный ток для ВРУ ничего не пишется, что и подтверждается пунктом -

12.4 Значение ударного коэффициента Ку для определения ударного тока короткого замыкания следует принимать:
на шинах РУ-0,4 кВ·А трансформаторных подстанций - 1,1;
в остальных точках сети - 1 (ВРУ это другая точка сети)
поэтому проверяешь автомат по току КЗ=10,5 кА

С уважением АК

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

27 декабря 2006 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Не путай человека!
2Дмитрий:
Ics рабочая отключающая способность 12,5 кА следует сравнивать с ток техфазного КЗ 10,5 кА,
а Iсu предельная откл. способ-ть 25 кА сравнивать с ток трехфазного кз =1,41*10,5*1,1=16,3 кА.То есть в Вашем случае автомат проходит.

Хотя достаточно автоматы 0,4кВ проверять по отключающей способности.

PS Подтвердить свое высказывание ссылкой на документы сейчас не могу. Поищу.

email

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

28 декабря 2006 г., 03:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
На сколько я понял (может понял не правильно) на автоматах шнайдеровских на большие токи есть дисплей на котором отображается информация от чего он отрубился, и чуть ли там не показывается ток изза которого сработала защита. Кто нить видел в жизни автомат на 4000А или 2500А

icq: 7060255

Дмитрий
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

28 декабря 2006 г., 06:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kostya:
Хотя достаточно автоматы 0,4кВ проверять по отключающей способности Т.е. сравнивать трехфазный ток 10,5 кА с рабочей отключ. способностью 12,5 кА.
Автоматы серии ВА 47-29 харатер-ся только номинальной отключающей способностью 4,5 кА. Например, ток 3-фазного КЗ 3,5 кА, а ударный ток - 4,9 кА. Автомат проходит по отключающей способности или нет? Например, в книге Шеховцева он проверяет на отключющую способность по ударному току (точнее 1,41*Iкз 3-хфазное).2АК:
Куд=1, тогда ударный ток равен 10,5*1*1,41=14,8 кА. В справочниках по эл/снабжению приводятся кривые для нахождения ударного коэффициента (поэтому он не всегда равен 1).

email

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

28 декабря 2006 г., 09:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вообще есть госты на расчет токов КЗ.
ГОСТ 30323-95
Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания

ГОСТ 28249-93
Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

если кто желает просветится могу прислать

icq: 7060255

Дмитрий
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

28 декабря 2006 г., 09:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Monster:
Расчет токов КЗ в них показан. Но по какому току КЗ выбирать автоматы и с чем сравнивать (рабочей или предельной отключ. способностью), там, кажется, не написано.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

28 декабря 2006 г., 10:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


РД 153-34.0-20.527-98


9.4. Проверка автоматических выключателей

Автоматические выключатели должны выбираться по условиям:
Uном  Uсети ном;
Iном  Iнорм.расч;
KпгIном  Iпрод.расч.
Проверку автоматических выключателей следует производить по условиям:
Iоткл.ном  Iп.  Iп0;
iвкл  iуд; Та.норм  Та.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

28 декабря 2006 г., 10:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Ударный сравнивают с включающей способностью автомата, а не отключающей.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Отключающая способность автоматического выключателя

28 декабря 2006 г., 11:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
Но на всех выключателях пишут отключающую способность (рабочую или предельную)? Про включающую способность в каталоге фирмы "ИЭК" и в других каталогах не видел.
Ударный ток в сети 0,38 кВ (1,41*Куд*Iкз3-фаз.) - как правило, максимальное значение тока КЗ (апериодические составляющие и прочие "блохи" не учитываем). Поэтому я и дмаю, что по ударному току и надо проверять автоматы на отключающую способность. Повторяюсь, с чем надо сравнивать ударный ток КЗ (с рабочей или предельной отключ. способностью)?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru