Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:10 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Уважаемые специалисты - помогите


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Новичок
гость

 

Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 09:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В двенадцатиэтажном жилом доме есть электрическая плита, хозяин хочет себе щит с автоматическими выключателями перенести к себе в квартиру, эту плиту от этих выключателей запитывать? И какой выключатель ставить - трехфазный? И на сколько Ампер? Мощность плиты хозяин не знает? Кабель какого сечения?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 09:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а может плита газовая?

Плету сети и ерунду всякую

email

Новичок
гость

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Точно электрическая

email

Рома
специалист

Сообщений: 139

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ввод в квартиру однофазный? Какой автомат в этажном щите?

emailicq: 166850284

Новичок
гость

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Этажный щит еще не видел, а могут быть плиты однофазными? И еще вопрос, хозяин квартиры счетчик хочет оставить на этаже, а все остальное перенести к себе в квартиру, меня интересует, что надо на вводе ставить совмещенный дифавтомат, или достаточно просто автомата, надо ли УЗО на розетки. Если это трехкомнатная квартира сколько лучше сделать групп, у них в каждой комнате по компьютеру, стиральная машина, кондиционеры

email

Monster
профи

Сообщений: 278

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


хозяин твой извращенец. а на плиту сходи и посмотри одна или трех фазная. скорее всего одна бери 1ф автомат на 32А. в этажном щите перед счетчиком автомат. в квартире можно просто УЗО если от этажного щита до квартирного менее 10 м. кабеля. еще вопросы?

icq: 7060255

Новичок
гость

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Monster:
Хватит по группа на освещение, группа на розетки, группа на компьютеры, группа на розетки кухня, группа на стиральную машину, группа на кондиционер (или больше в зависимости от числа кондиционеров), группа на электрическую плиту.
На плиту надо УЗО и на компьютеры?

email

Boyarin
специалист

Сообщений: 150

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По ПУЭ и СП сечение кабеля на плиту не менее 6мм2! и ставь дифавтомат на 32А 30мА - чёб не промахнутся! да и на остальные группы лучше дифавтоматы поставить для надёжности!

emailicq: 254-957-011

Рома
специалист

Сообщений: 139

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Этажный щит еще не видел - с этого надо начинать
быть плиты однофазными - большинство плит расчитаны как на одофазное, так и на трехфазное включение. При однофазном включение сечение питающего кабеля не менее 6 квадрат по меди.
что надо на вводе ставить я бы поставил или УЗО или выключатель нагрузки в кварктирном щитке, автомат в этажном.
сколько лучше сделать групп плита + 1-2 группы на освещение + розетки кухни + розетки комнат + группа на каждого мощного потребителя, в общем вариатов много

emailicq: 166850284

Boyarin
специалист

Сообщений: 150

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на любую розеточную сеть дифавтомат!!!!!!!!!

emailicq: 254-957-011

Новичок
гость

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А какие марки автоматов и дифавтоматов, лучше всего ставить, чтоб не очень дорого и надежно

email

Новичок
гость

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 10:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К стиральной машине, нужно еще от щита РЕ шины протянуть провод 1х6мм2?, и что еще нужно заземлить?

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 11:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2boirin:
на любую розеточную сеть дифавтомат!!!!!!!!! рекомендуется установка УЗО по ПУЭ

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 15:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


зачем УЗО или дифавтомат на ел.плиту. Моя логика относит етот приемник к стационарным потребителям.

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 16:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Elektr:
Моя логика относит етот приемник с учетом рекомендуется установка УЗО и качеством его(УЗО) работы моя тоже.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Гость
гость

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

26 декабря 2006 г., 21:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, уж!
новичек, не шепуршись Давай вопросы по очереди.
в 12-ти этажном здании нет шкафчиков в квартире? -это шьит!
Надо поставить.

'На плиту надо УЗО и на компьютеры?'
на плиту надо! на компьютеры(их много???) не рекомендуется(не надо), при условии одельной линии и аргументации.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

27 декабря 2006 г., 13:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:

эт точно Да уж
на компьютеры не рекомендуется(не надо) а чего ж такая разница то ставить так уж на все а то наплиту рекомендуется а на компьютеры не рекомендуется
СП31-110-2003
А.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из обеспе-чения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами.

Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.11.

И по ПУЭ

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Бытовая кухонная плита как-то не очень относится к переносным электроприборам...

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

27 декабря 2006 г., 14:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Навигатор
2Навигатор:
примерно так оно и есть в частных конторах когда ужо построили, а теперь проект надо вчера и рухнет неизвестно по чьей причине тот кто построил и так простит или тот кто проектировал а раз так построили значит правильно!

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

zhgut
новичок

Сообщений: 17

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

27 декабря 2006 г., 16:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите пожалста, что можно использовать для обогрева узла учета. (лампочку не предлагать)

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

27 декабря 2006 г., 16:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2zhgut:
Саморегулирующий кабель.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Уважаемые специалисты - помогите

27 декабря 2006 г., 19:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2zhgut:
видел устройство обогрева счетчиков в магазине ввиде пластины размером 140х200мм марку не помню.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru